土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 非常漂亮的给排水施工工艺参考

非常漂亮的给排水施工工艺参考

发布于:2024-02-20 14:17:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致



2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满



3、穿墙、穿顶板


 


穿墙管道保护


4、立管止水台


5、接水斗




6、屋面管道





7、通气帽



注:上人屋面透气管不小于2.0米。

8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观


9、跨越管道处做过桥处理


10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。


11、精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观



12、消防泵房

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米

c、减震措施:出水管弯头、设备

d、金属软管不能做持续导体



1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确



报警阀组

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。



设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓



设备机房的接地



设备及管道的排列



设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室



把警铃从设备间引进值班室



把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。


接地、标识及底部处理


13、某大厅远程30米射流球形喷口安装


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxfei1991
    lxfei1991 沙发

    采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致,赞,正好遇到一个需要这样技术的项目

    2024-02-29 10:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-02-21 09:24:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压阀门组设计

怎么去计算哪一层给水要设计减压阀门组,有公式吗、

回帖成功