1.植被浅沟与洼地入渗(可采用):
(1)积水深度≤300mm;
(2)进水宜沿沟长多点分散布置;
(3)浅沟宜采用平沟,并能储存雨水;
(4)有效储水容积应按积水深度内的容积计算。
2.生物滞留设施(可采用):
(1)从上至下敷设:种植土壤层、砂层,也可增加设置砾石层;
(2)设施的浅沟:
a.蓄水深度≤300mm;
b.沟底表面的土壤厚度≥100mm,渗透系数≥1×10-5m/s;
(3)设施设有渗渠时:
a.渗渠中的砂层厚度≥100mm,渗透系数≥1×10-4m/s;
b.渗渠中的砾石层厚度≥100mm;
(4)砂层砾石层周边和土壤接触部位:包覆透水土工布,土壤渗透系数≥1×10-6m/s;
(5)底层排水设施:按需设计;
(6)有效储水容积:根据浅沟的蓄水深度计算。
3.渗透管沟(一般不采用):
(1)采用塑料模块,塑料模块外应采用透水土工布包覆;
(2)渗透管的管径和敷设坡度:满足地面雨水排放流量的要求;
(3)渗透管直径:≥200mm;
(4)渗透管沟疏通内径:≥150mm;
(5)检查井之间的管沟敷设坡度:0.01~0.02;
(6)设检查井或渗透检查井,井间距≤渗透管管径的150倍。井的出水管口标高高于入水管口标高,但不高于上游相邻井的出水管口标高;
(7)渗透检查井应设0.3m沉沙室;
(8)渗透管沟不设在行车路面下;?
(9)进入渗透管前设泥沙分离井、渗透检查井或集水渗透检查井;
(10)地面雨水集水宜采用渗透雨水口;
(11)设置测试段,长度宜为2m~3m,两端设置止水壁,测试段应设注水孔和水位观察孔;
(12)渗透管沟的储水空间:按积水深度内土工布包覆的容积计;
(13)有效储水容积:储水空间容积与孔隙率的乘积。
(14)设施的末端设置检查井和排水管,排水管连接到雨水排水管网。
4.埋地入渗池(一般不采用):
(1)入水口上游:设泥沙分离设施;
(2)底部及周边的土壤渗透系数:>5×10-6m/s;
(3)池体强度:满足相应地面荷载及土壤承载力的要求;
(4)池体的周边、顶部:采用透水土工布全部包覆;
(5)池内构造:便于清除沉积泥沙,并设检修维护人孔,人孔采用双层井盖;
(6)设于绿地内时:池顶覆土应高于周围≥200mm;
(7)设透水混凝土底板;
(8)水池应满足抗浮要求;
(9)有效储水容积:根据入水口或溢流口以下的积水深度计算。?
5.入渗井(可采用):
(1)井壁外:配置砾石层,硅砂砌块井壁外可不敷砾石;
(2)井底渗透面距地下水位的距离:≥1.5m;
(3)底部及周边的土壤渗透系数>5×10-6m/s;
(4)砾石层外采用透水土工布包覆;
(5)有效储水容积:入水口以下的井容积。
6.入渗池(塘)(一般不采用):
(1)上游:设置能去除大颗粒污染物和减缓流速的沉沙或前置塘等预处理设施;
(2)边坡坡度≤1:3;
(3)表面宽度和深度的比例应>6:1;
(4)底部:为种植土,植物应既能抗涝又能抗旱;
(5)能排空,排空时间≤24h;?
(6)设有确保人身安全的措施;
(7)有效储水容积:按设计水位和溢流水位之间的容积计。
7.透水土工布:
(1)选用无纺土工织物;
(2)质量为100g/m2~300g/m2;
(3)渗透性能>所包覆渗透设施的最大渗水要求;
(4)满足保土性、透水性和防堵性的要求。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!