1.水质处理
(1)雨水处理工艺流程:
a.用于景观水体时(优先采用):
b.屋面雨水用于绿地和道路浇洒时(优先采用):
c.屋面雨水与路面混合的雨水用于绿地和道路浇洒时(可采用):
d.屋面雨水或其与路面混合的雨水用于空调冷却塔补水、运动草坪浇洒、冲厕或相似用途时(不宜采用):
(2)消毒:
a.绿地浇洒和水体宜采用紫外线消毒。
b.当采用氯消毒时:
l雨水处理规模≤100m3/d:可采用氯片;
l雨水处理规模>100m3/d:采用次氯酸钠或其他氯消毒剂。
(3)处理设施主要参数确定:
l当设有雨水清水池时:
式中:Qy—设施处理能力(m3/h);
??????Wy—回用系统的最高日用水量(m3);
??????T—雨水处理设施的日运行时间(h)。
l当无雨水清水池或高位水箱时:按回用雨水的设计秒流量计算。
(4)蓄水池可兼作沉淀池和清水池时:
a.水泵应吸上清液;?
b.设置独立吸水井时:吸水井的有效容积≥低于设计流量的20%,且≥5m3。
(5)过滤处理:采用石英砂、无烟煤、重质矿石、硅藻土等滤料。
2.调蓄排放
(1)当小区内受条件所限,无法设置雨水入渗系统或回用系统把雨水转化为水资源时,或者水资源转化能力较小无法达到径流峰值控制要求时,应增设雨水调蓄排放系统。
(2)雨水汇水管道或沟渠应接入调蓄设施。
(3)雨水调蓄设施宜布置在汇水区下游的室外。
(4)雨水调蓄设施优先采用景观水体、池(湿)塘、洼地;当条件不满足时,可采用调蓄池。
(5)调蓄排放设施和收集回用系统的储水设施合用时:应采用水泵在非降雨时段排空。
(6)雨水调蓄容积应能排空:
a.且优先采用重力排空;
b.重力排空时:采用设置流量控制井或利用出水管管径控制出水管渠流量;
c.机械排空时:雨后启泵排空。
(7)埋地调蓄池:
a.雨水进入之前:进行沉沙和漂浮物拦截处理;
b.水池进水口处和出水口处:设检修维护人孔,附近设给水栓;
c.池内构造:具备泥沙清洗条件;
d.设于埋地调蓄池内的潜水泵:采用自动耦合式;
e.溢流设施:溢流雨水宜重力排除;
f.设于机动车行道下方时:采用钢筋混凝土池;
g.设于非机动车行道下方时:采用装配式模块拼装组合水池,并有防机动车误入池上措施。
(8)模块拼装组合调蓄水池:
a.池体强度:满足地面及土壤承载力的要求;
b.外层:采用不透水土工膜包覆;
c.池内构造:便于清除沉积泥沙;
d.水池设混凝土底板并满足抗浮要求。
(9)景观水体和湿塘用于调蓄雨水时:
a.在设计常水位的上方设置调蓄雨水的空间;
b.雨水调蓄空间的雨水应能够排空,排空最低水位宜设于设计常水位;
c.设能沉淀径流中大颗粒污染物的前置区;前置区和水体之间设水生植物种植区;
d.湿塘的常水位水深≤0.5m;?
e.湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。