土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构手算实例:单向板配筋计算

框架结构手算实例:单向板配筋计算

发布于:2024-02-27 11:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

【框架设计手算实例】系列以高校宿舍楼为例,可采用双向板设计,但实际工程中,单向板肋梁楼盖的应用也较为普遍,本节以另一工程为例,讲解单向板配筋计算,其结构平面布置图如下:

图片

1

设计资料

(1)楼面做法

10厚水磨石面层,20厚水泥砂浆找平层,现浇钢筋混凝土楼板,10厚抹灰层;

(2)楼面均布可变荷载标准值:2.5kN/m2;

(3)材料:混凝土强度等级C30,梁板钢筋HRB400

2

梁板尺寸估算

(1)单向板跨厚比要求:

                        h≥短边/30

【示例】如图所示,板长边/短边=6.6/2.2=3,可按单向板设计。

按跨厚比要求,板厚h≥2200/30=73mm,考虑楼板内布置电线管等需求,取板厚为100mm。

(2)梁截面估算:

截面高度h

                 主梁h=lo/15-lo/10,可按lo/12估算

                 次梁h=lo/18-lo/12 ,可按lo/15估算

截面宽度

                  b=(1/3-1/2)h

(3)示例

次梁h=lo/15 =6600/15=440mm,取h=500mm

b=200mm

 横向主梁 h=lo/12=6600/12=550mm,取h=600mm,b=300mm

纵向主梁受力类似于次梁,故可参考次梁取值,取b=250mm,h=500mm

3

板荷载计算

图片

对于单向板,可取1m宽度的板带作为其计算单元,如图所示,

图片

4

板计算简图

按塑性内力重分布设计

(1)计算跨数

当跨数超过5跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨度相差不超过10%时,可按五跨的等跨连续梁、板计算

(2)计算跨度

板两端与梁整体连接时,板计算跨度取净跨ln,不考虑边跨纵向主梁沿轴线偏心,则板的计算跨度为

图片

5

板弯矩设计值

图片
图片

6

板配筋计算

图片
图片

7

板施工图绘制

板配筋采用分离式,板面钢筋从支座边缘伸出长度a=ln/4=2000/4=500mm。

PKPM板施工图绘制如下:

图片

【TIPS】PKPM板施工图负筋位置有两种表达方式,从梁中计算或从梁边计算,PKPM算跨度时是按轴线间距计算的,图中所示负筋长度示意如下:

中跨负筋图示长度

中跨负筋所示长度为从计算位置伸出的长度

若从梁边计算,则中跨负筋从梁边伸出长度应为:短跨方向计算长度L0(PKPM里取的轴线长度)/4,取10整数。

若从梁中计算,则中跨负筋长度应加上梁宽的1/2.

边跨负筋图示长度

边跨所示长度为负筋总长度:短跨方向计算长度L0(PKPM里取的轴线长度)/4+梁宽-30(或20)(梁保护层厚度),取10整数。