目前,国内有两套关于阻燃电缆性能等级划分的现行标准,分别是GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》和GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》。
上述两本标准对电缆阻燃性能的划分差别很大,专业人员在进行线缆选型时往往无所适从,不知以哪本规范作为选择标准。那么,这两本标准中所提到的燃烧性能分级和阻燃性能等级是一个概念吗?
要想回答这个问题,我们不妨看看两本标准是怎么划分阻燃电缆等级的。
一、GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》分级指标
GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》,关于阻燃电缆的燃烧特性代号划分如表1所示。
表1 阻燃系列燃烧特性代号组合
表2 单根燃烧性能
表3 成束燃烧性能
从上述3个表格可以看出,GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 将阻燃电缆划分为A、B、C、D四个等级 ,并与其他性能指标组合形成不同燃烧性能的阻燃电缆。在燃烧性能方面,GB/T19666-2019规定的燃烧性能指标是电缆试样在规定时间的火焰燃烧情况下, 撤去火焰后电缆能自熄并且焦化高度不超过规定值2.5m。
二、GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》分级指标
GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》,规定了电缆的燃烧性能等级的判据,如表4。
表4 电缆燃烧性能等级判据
表5 燃烧滴落物/微粒等级及分级判据
表6 烟气毒性等级及分级判据
表7 腐蚀性等级及分级判据
从表4~表7可以看出,GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》在进行燃烧性能等级划分时,关注的是 电缆在火焰的蔓延、热释放的速度、热释放总量、产烟速率、产烟总量、透光率等方面的指标。并增加了附加信息:燃烧滴落物/微粒等级,烟气毒性等级和腐蚀性等级。 同时要求,燃烧性能等级为B1、B2等级的阻燃电缆,必须给出相应的附加信息。
GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》更关注火焰对电缆燃烧后的结果是否超过标准要求的焦化高度2.5m。
GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》,除了关注电缆的延燃速度和范围外,更加关注电缆在燃烧过程中的一些关键特性。比如,电缆燃烧产生的滴落物是火灾蔓延的重要途径,燃烧产生的有毒气体、烟雾对人员呼吸系统、皮肤以及视觉的影响,另外燃烧物质的腐蚀性在特定场所也有相关的要求。
总体来看,GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准还是比较符合火灾的产生机理和人员逃生、救援对火灾现场环境的要求。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳