屋面防水层施工工艺
本工程屋面防水设计等级为Ⅰ级,设计执行GB50345《屋面工程技术规程》,屋面防水层采用 “2㎜厚非固化橡胶沥青防水涂料+4㎜厚SBS防水卷材” 的做法,卷材防水重量轻、防水性能优良,并且柔韧性好,能适应一定程度的结构松动和涨缩变形,是目前房建工程最常用的屋面防水做法之一。
施工前,将基层表面的凸起物、砂浆、灰疙瘩、水泥浆等杂物及表面尘土用扫帚或吹风机清理干净。
阴阳角做圆角,圆角半径为50㎜,基层平立面及阴阳角处均平滑过渡,不应出现尖棱凸角。
↘阴阳角做圆角
基层表面明显凹凸不平时,宜先用水泥砂浆抹平,为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,应预先涂刷在基层上一层基层处理剂。
↘ 基层表面涂刷处理剂
屋面女儿墙、排风道出屋面、水箱间、楼梯间、电梯间、外墙根部、阴阳角、分隔缝等部位,加铺一层同质卷材附加层。
↘卷材附加层
将卷材裁成相应形状进行热熔铺贴,宽度500㎜,附加层施工必须粘贴牢固。
↘附加层卷材铺贴宽度
水落斗周围与屋面交接处,应作密封处理,并加铺两层附加层,附加层深入落水都的深度不得小于100㎜。
↘水落斗防水附加层
施工前,应将非固化橡胶沥青防水涂料放在加热设备中,加热成液体状态,达到规定的热用温度时才能施工,手工刮涂的加热温度大于等于120℃,喷涂温度大于等于150℃,将加热融化的非固化橡胶沥青防水涂料,用刮涂或喷涂等方法,均匀的涂刮于基层上,厚度应大于等于2㎜,若如涂料厚度不达标或局部需要强化,则用抹子再取一些涂料,以手工涂刮的方式将其补上。
↘涂刷防水涂料
卷材铺贴时,宜平行屋脊,由屋面最低标高向上铺贴,搭接缝顺流水方向。
将卷材至于起始位置,对好长短方向搭接缝,掀开已展开的部分,慢慢放下卷材,平铺于非固化橡胶沥青上,然后进行排气辊压,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度,使卷材与非固化橡胶沥青防水涂料牢固粘接在一起。
↘卷材铺贴
铺贴卷材采用搭接法,防水卷材长短边搭接不小于100㎜,同一层相邻两幅卷材的横向接缝应彼此错开0.5m以上,避免接缝部位集中,大面积的卷材纵横接缝处,必须溢出不间断的沥青条,宽度2~3㎜为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝,用小抹子把边抹好。
↘ 搭接法铺贴卷材
另外,女儿墙等立面防水层铺设高度控制,以屋面找平层最高点将防水材料上反300㎜为基准高程控制点,其余部位的防水材料上反高度同基准高程控制点,确保卷材上反高度在同一水平面。
↘ 立面防水层上反300㎜
注意事项
0人已收藏
1人已打赏
免费6人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 360 人订阅
阅读下一篇
请问装修大神们:卫生间包管在轻体砖和PVC管之间及接口处糊有大量水泥,这符合PVC管施工使用规范吗?我在2023年11月8日要求装修公司开检查口时发现,装修公司在卫生间用轻体砖包PVC塑料主下水管时,没有对PVC塑料主下水管进行任何有效防护,而且在轻体砖和PVC塑料主下水管之间及接口处糊有大量水泥,水泥紧贴着PVC塑料管外壁及接口处,水泥块象手掌一样握住PVC管,连最基本的伸缩缝隙都没有(请见下面照片),我们对此提出异议,装修公司也没有给出合理解释,然后,装修人员便使用改锥、钳子敲打剔除水泥。2023年11月25日发现PVC主下水管漏水,(请见最后2张照片
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报