钢纤维混凝土“不裂地坪”
一
传统钢筋混凝土地坪为何总开裂?
由于钢筋网是平面二维分布,不能提供纵斜向约束力,而且钢筋网平面之外的仍是素混凝土。因此:
一方面,上层素混凝土本身就容易起皮剥落;
另一方面,混凝土内一旦出现裂缝,就会因为缺少纵斜向约束力而沿伸到表面。
钢筋混凝土地坪开裂机理
钢纤维混凝土地坪完美解决开裂!
钢纤维取代钢筋网,实际上是把“二维平面的钢筋网片”优化为“三位立体的钢筋骨架”,提供了全方位的约束力。因此:
一方面,解决了表层混凝土没有约束力的起皮剥落问题;
另一方面,三维分布的钢纤维全方位提升了混凝土的抗拉性能,有效阻止了混凝土内部裂缝的扩展通道,“让裂缝无路可走”。
钢纤维“让裂缝无路可走”
二
依据《钢纤维混凝土规范》 J G/T472,钢纤维混凝土就是 掺加适量、均匀分布钢纤维的混凝土。
钢纤维+混凝土=钢纤维混凝土
在混凝土中掺入三维乱向分布的钢纤维,能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成,显著地改善混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能,具有较好的延性。
钢纤维强度高、弹模高,掺量充足、分散均匀;
混凝土级配良好、粘聚力强;工作性能良好。
钢纤维混凝土的原材料包括:钢纤维、水泥、骨料、水、外加剂及矿物掺合料,配合比应满足强度、耐久性及工作性等设计要求,依据规范的强度范围为C20~C100。
钢纤维混凝土采用强制式搅拌机搅拌,可在搅拌站也可在现场搅拌,钢纤维可随骨料一起投放,也可在混凝土搅拌完成后再投放,注意钢纤维投放应均匀避免堆积 。
钢纤维混凝土拌合物
三
钢纤维混凝土地坪施工应精细化,确保材料 性能的有效发挥,下面带大家来 工业厂房首层地坪施工现场,看一看钢纤维混凝土地坪的施工流程。
1、基层处理
清理基层垃圾,重点是凿平局部凸出,避免凸点造成混凝土局部应力,同时保证混凝土的铺装厚度。
基层清理
铺设塑料薄膜,主要作用:一是作为防潮层;二是防止混凝土漏浆水分流失,影响强度;三是混凝土板底与基层分离,不受地基约束以避免裂缝形成。
铺设塑料薄膜
2、设置隔离缝
混凝土地坪层应与结构构件隔离,以减少应力约束:墙、柱边根据地坪高度设置隔离缝, 防止地坪在该位置崩角 ; 局部变截面位置设置加强钢筋,以抵抗该位置局部应力过大。
墙周边设置隔离缝和门洞处加强钢筋
柱周边设置隔离缝和加强钢筋
施工缝处设置传力杆,作为地坪各区之间的荷载传递装置,可结合铠装缝实现“无缝地坪”。
施工缝处设置传力杆
3、钢纤维混凝土浇筑
钢纤维混凝土可罐车直卸也可泵送浇筑,多人配合将混凝土摊铺扒平,因钢纤维对流动性的阻碍,振捣时间要略长于普通混凝土。
混凝土浇筑摊铺
现场宜采用激光整平机进行 振捣整平,直至停止下沉,不再冒气泡并泛出水泥浆为止; 边角及局部 不平整位置 采用长刮尺二次找平,确保平整度满足要求;确保混凝土表面有2㎜左右的浆体盖住钢纤维,避免后期钢纤维露头。
激光整平机整平
4、耐磨面层施工
钢纤维混凝土开始初凝阶段,在潮湿状态的面层撒布耐磨料, 撒料应 均匀 ,不得用力抛撒而导致耐磨料分离,易失水位置应优先撒料。
撒布耐磨料
耐磨料吸收水分后, 先用手扶抹光机进行提浆打磨, 达到一定强度后,再用双盘抹光机进行整体打磨。
提浆打磨
地坪表面开始硬化时,采用不带圆盘的机械镘进行精打磨, 直至表面无机械刀片抹痕,平整光亮为止 ,边角 位置人工找平收光 。
精打磨
5、地坪养护
地坪磨面收光完成后,及时进行洒水湿润并覆膜进行14天保湿养护,建议涂刷一层地坪养护剂,防止表面水份过度蒸发,增强地坪抗磨强度。
覆膜养护
地坪成型后为消除混凝土收缩应力,及时在地面上切割伸缩缝,切割深度为地坪面层厚度的1/3;切缝阶段应保持洒水湿润,切缝完成后还应及时覆膜养护。
切缝
养护期间做好 成品保护工作, 以防人为或机械等损伤地坪,强度达到100%后方可上荷载。
成品保护
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 360 人订阅
阅读下一篇
屋面防水层如何施工?常规就是这样干!屋面防水层施工工艺 本工程屋面防水设计等级为Ⅰ级,设计执行GB50345《屋面工程技术规程》,屋面防水层采用 “2㎜厚非固化橡胶沥青防水涂料+4㎜厚SBS防水卷材” 的做法,卷材防水重量轻、防水性能优良,并且柔韧性好,能适应一定程度的结构松动和涨缩变形,是目前房建工程最常用的屋面防水做法之一。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句帖子不错,最好能上传分享附件资料
回复 举报
谢谢,好帖子学习了
回复 举报