楼层受剪承载力之比是控制结构竖向不规则性和判断薄弱层的重要指标。本篇以混凝土框架结构为例,来梳理一下规范相关条文及其在YJK程序中的实现。
一、楼层受剪承载力比值规范规定
二、受剪承载力计算方法规范规定
三、构件受剪承载力计算——程序中的实现
软件分构件类型、材料计算受剪承载力,并在 wmass.out、wpj.out 和构件信息中输出受剪承载力计算结果。
对于混凝土柱:软件按照《建筑抗震鉴定标准》附录 C 的公式计算,分受弯反算和抗剪公式反算两种,二者取小。
下面我们结合一个具体的案例来介绍:
四、用户疑问
为何同一个模型,YJK和PK的楼层抗剪承载力值相差较多?
以下是两个软件的比较结果,左边是PK结果,右边是YJK结果。
五、分析原因及复核
回复:据了解,PK是采用层高来计算受剪承载力。但YJK软件是采用净高来计算的。
YJK结果复核过程:
(1) 以2层Y向为例,我们先复核单个的柱受剪承载力,结构布置及计算结果如下所示:
Hny=3350-1000=2350,h0=600-20-22.5=557.5,
λcy=2350/(2*557.5) =2.1076 , 1.5<2.1076<3
查附录A得,fck=20,fyvk=400,
查配筋简图,按s=100间距,Asv=402,
本模型未勾选通用规范,N=1882500/1.2=1568750,< 0.3fckbh=2160000,
故根据式C.0.2-2,
Vcy=0.16*20*600*557.5/(2.1076+1.5)+400*402*557.5/100+0.056*1568750=1281017(N)
查附录A得,fcmk=22,fyk=400,
As=2634*1.15(超配系数)=3029.1 ,(注:“超配系数”是指在设计参数中‘设计信息’页输入的“实配钢筋超配系数”, 1.15为程序默认值,前处理中可以局部修改。)
N=1568750 <0.55fcmk*b*h0=4047450,
根据式C.0.3-1,
Mcy=400*3029.1*(557.5-42.5)+0.5*1568750*600*[1-1568750/(22*600*600)]=1001400791,
故根据式C.0.2-1,
Vcy=2*1001400791/2350=852256(N)
1281017 与852256取小,为852256 N,与构件信息中的CB_YF值852.50 kN匹配。
(2) 软件中,楼层的受剪承载力,也是根据鉴定标准附录C来计算:
由于本结构正好是完全对称的,统计柱的受剪承载力之和比较简单,可以取右上角4个柱的受剪承载力来近似统计:
4*(352+305+1026.4+852.5)=10143.6
和软件统计的结果是吻合的。
六、小结
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.18 万条内容 · 2126 人订阅
阅读下一篇
框架结构设计的要点分析一、结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。 二、各层的结构布置图 (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
回复 举报