1?工程概况

二一工程主体结构采用钢筋混凝土剪力墙+劲性混凝土柱+钢梁框架+隔震体系。隔震层位于B2层柱顶,隔震范围为地上主楼范围。劲性柱及核心筒钢骨柱分布于主楼区隔震层以上,即起于B1层楼板(–10.100?m)。经倒排工期,钢结构工程施工工期为5个月,施工总量为2.4万t,为确保工期要求,提出了钢框架结构先行、混凝土后跟施工技术,同时保证了安全质量。

2?主要创新内容

2.1?创新技术原理

展览馆建筑布局具有单层面积大、空间大等特点,结构体系采用钢框架–劲性混凝土竖向结构,有利于实现空间转折变换、大跨度结构的转换。根据结构体系特点,为满足工期要求,提出钢框架先行、混凝土后跟分离技术。根据结构体系设计计算分析,需通过增大剪力墙核心筒钢骨柱截面尺寸,使其承载力变大,形成稳定钢框架体系,满足施工阶段承载力要求,确保钢框架与竖向结构分离施工,节约了工期成本,保证了质量安全。

2.2?主要内容

2.2.1?结构体系计算分析

为确保施工工期,同时根据钢结构安装及核心筒施工效率,提出钢结构先行核心筒两层施工思路,根据施工阶段模拟分析,按结构设计规范标准,分别计算风荷载下侧移及柱应力。竖向剪力墙结构内型钢按暗柱型钢率4?%的构造要求计算,同时由于施工阶段上部荷载影响,多数钢柱应力比超过0.6,部分已超强度值。分析得出:因剪力墙内配置型钢截面偏小,竖向刚度较小,钢结构承载力不满足施工阶段的承载力需求。同时进行钢柱应力比计算分析,多数核心筒内型钢柱应力比超过设计强度60?%,需要采取措施提高其刚度,确保施工安全。

2.2.2?核心筒型钢截面优化设计

根据模型计算结果分析,需要增大部分剪力墙内型钢截面尺寸,使钢骨应力增大,提高结构整体刚度,钢框架能自成体系,满足上部钢结构施工阶段荷载需求,保证了工期目标,确保施工安全质量。

2.2.3?结构体系施工阶段核算

根据截面优化后结果,选取两种不同施工阶段进行模型核算,第一阶段钢框架结构先行至4层、核心筒分离施工至2层,第二阶段钢框架结构先行至6层、核心筒分离施工至4层,再次分别核算结构体系整体刚度、风荷载下的侧移、钢柱的应力结果。

结果表明,风荷载下的侧移较小,层间位移小于10?mm,满足规范要求,同时施工阶段侧移刚度同原结构侧移刚度,钢结构承载力满足施工阶段的承载力需求。钢柱应力比也满足施工需求。

2.2.4?确定结构整体安装方法

根据钢框架结构受力特点,经设计单位进行施工核算,因钢骨柱、钢梁、核心筒钢骨能够形成稳定体系的结构,并为满足施工工期要求,采用钢结构先行与核心筒混凝土分离施工技术,确保吊装机械工作效率最大化,节约人力用工,避免工序相互交叉产生安全质量风险。

2.2.5?合理划分施工分区

施工优先钢结构安装,根据施工进度要求,合理划分钢结构竖向分区,确保钢框架结构与核心筒结构形成分离施工。将钢结构施工在立面上合理划分区域,把本节柱及对应钢梁和斜撑作为一个竖向分区。将每个竖向分区内又分成若干个平面区域,钢结构地下施工按照土建流水段进行平面区域划分;地上施工时,按平面施工部署合理划分A、B两个分区(图1)。

图片

图1?钢结构平面分区示意

2.2.6?钢构件分段划分

核心筒钢构件分段:因L形组合柱、角部剪力墙钢骨柱截面较大且距离塔式起重机较远,为满足塔式起重机吊重需要,按照4层以下1层2节,4层以上1层1节进行分段,分段长度及重量满足要求。核心筒钢骨柱截面较小,按照4层以下1层1节,4层以上两层1节进行分段,满足塔式起重机的端部最小起重量。核心筒钢柱分段如图2所示。

图片

图2?核心筒钢柱分段

2.2.7?钢结构施工安装

钢骨梁安装前,采用全站仪坐标放样对劲性柱定位进行观测,钢骨梁采用二点起吊,在确认钢骨柱两端钢托座标高无误后,吊装钢梁就位,两端采用搁板临时固定,将钢骨梁依次与钢骨柱焊接,焊接采用二氧化碳气体保护焊,焊接材料采用氢含量较低的焊材。焊接材料的选用原则与母材强度等强。

2.2.8?整体工况流程

(1)按平面分区顺序,优先地下室首节钢柱及其配套钢梁安装,核心筒土建结构待钢结构安装完成后进行。(2)经设计单位核算,地上钢框架结构能自成稳定体系,优先施工,核心筒结构后行分离施工,此时钢结构领先核心筒结构2层。(3)钢结构施工遵循优先安装核心筒钢骨柱钢骨梁,然后安装钢框架梁,其施工荷载满足核心筒钢骨柱的竖向压力要求和构件变形要求,确保施工安全。(4)整体钢框架结构先完成封顶,进行屋面钢桁架安装,竖向核心筒土建结构随后完成施工,避免了工序相互交叉干扰,节约了工期。

3?结束语

通过钢结构与核心筒混凝土结构分离施工,使钢结构自成框架体系,核心筒混凝土结构形成分离体系。为确保施工工期,由钢框架结构先行,核心筒混凝土结构后跟,避免了钢结构与土建结构施工工序相互交叉等待的时间,比传统核心筒先行节约工期。因钢结构施工工序相比于核心筒结构施工简单,同时安装需借助吊装机械进行水平垂直运输就位,此项技术确保施工机械最大化工作效率,节省了吊装机械使用台班。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!

    2024-03-07 11:02:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式混凝土框架结构快速建造方案研究!

0 引言         目前我国建筑行业正处于转型升级期,国家大力发展装配式建筑。当前装配式建筑在施工过程中大多采用满堂钢管扣件支撑体系,这样的支撑体系存在施工空间狭小、材料用量大、施工效率低等问题,不能充分发挥装配式建筑的优势。如何从设计和施工层面实现装配式建筑的快速建造是当前建筑行业发展迫切需要解决的问题。对于高装配率的装配式建筑,其预制构件数量多,现场浇筑工作量小,构件吊装工作量大,因此构件的吊装效率是影响施工进度的关键因素,而构件的支撑体系是影响构件吊装效率的重要因素。结合装配式建筑快速建造的施工特点,按照安全可靠、施工快捷、经济合理的原则,研究新型的支撑方案,提高装配式建筑的施工效率和质量,仍然是当前装配式建筑探索的主要方向。