在我国城市化发展过程中,城市建筑力度和改造力度在不断加大,这对于建筑工程的建设质量和安全提出了全新的要求。目前,我国在建筑工程建设中主要采用钢筋混凝土结构,且以框架结构为主,对于不同强度等级的混凝土需要采用不同的浇捣方法,但是框架结构当中梁柱的构造比较复杂,在同一层的竖向结构中混凝土的强度等级不同。因此,混凝土必须满足相应强度的要求,符合现场泵送浇筑的工艺,因此框架结构的混凝土浇捣难度较大。由此可见,研究框架结构当中不同强度等级的混凝土浇捣,对建筑工程的施工质量有着重要帮助。  


1框架结构中混凝土施工的技术要求


1.1对于混凝土质量的要求  

我国的基础设施和建筑建设中往往选用框架结构的建筑形式。框架结构对混凝土的需求量非常大,因此往往选用商品混凝土作为基础材料。商品混凝土必须达到框架结构的建设需求,否则就会影响到框架结构的质量。  

1.2对于混凝土浇筑过程的要求  

框架结构不仅对混凝土自身质量有较高的要求,而且对混凝土的浇筑也有非常高的要求。在混凝土浇筑过程中,要能够保证混凝土能够很好地深入到钢筋结构之中,同时根据施工要求对混凝土进行强化,保证混凝土转化成为补偿收缩或者成为免振混凝土,只有这样才能够保证混凝土浇筑的整体质量。  

1.3对混凝土浇筑质量的要求  

框架结构施工对混凝土的质量有着很高的要求,同时对混凝土的浇筑质量也有着很高的要求。浇筑的混凝土能够和框架结构相匹配,符合预先设计强度的整体配置。如果混凝土在浇筑之后出现问题很难进行重新浇筑,会严重影响到框架结构的建设工期和建设质量,而且无法对已经浇筑的混凝土进行修改,会在一定程度上延误工期,影响建筑单位的经济效益和社会效益。  


2框架结构混凝土施工质量控制中存在的问题


2.1混凝土表面出现蜂窝  

框架结构施工时混凝土表面经常会出现蜂窝现象,出现这种现象的主要原因是,在混凝土浇筑过程中没有按照规定的混凝土标准有效地配比,整体工艺较差。施工人员不能按照相应的程序操,没有充分振捣,导致有些部位出现结构松散,在混凝土凝固之后会出现蜂窝现象,严重影响了混凝土强度和质量。  

2.2混凝土表面出现麻面  

框架结构施工中,混凝土表面经常会出现麻面现象。在混凝土浇筑中使用的是商品混凝土,混凝土输送普遍采用车辆直接倾倒输送和混凝土泵送,造成混凝土含气量过大。为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加入适量的引气剂。各种引气剂性能有较大的差异,在混凝土中呈现的状态也不尽相同。有的引气剂在混凝土中形成较大气泡,很容易形成联通性大气泡,如果浇捣不合理,大气泡不能完全排出,在硬化混凝土表面形成麻面。  

2.3混凝土内部出现空洞  

框架结构混凝土施工中混凝土内部经常会出现空洞,原因是混凝土浇筑时在混凝土的内部会出现一些气泡,在浇捣时也没有将这些气泡消失,这些气泡在外界温度的影响下变大,造成混凝土内部出现空洞。这些空洞的存在会影响到混凝土的质量和整体强度,不利于建筑质量的提升。  


3框架结构中不同强度等级混凝土的浇捣


3.1不同强度等级混凝土容易出现的问题  

在浇捣的过程中,不同强度等级混凝土均按先柱后梁的次序浇捣。在不同强度等级混凝土的交界处会出现裂缝,这些裂缝会对建筑物的质量和安全产生影响,虽然这些裂缝并不是荷载作用下的结构裂缝,不会影响建筑的安全和正常使用,但是存在着潜在的危险性。因此在建设过程中应当从严要求,采用合理的对策消除裂缝,进一步提升工程的质量和安全。  

3.2问题的具体成因  

梁柱对于建筑工程的质量和安全有着直接的影响。在梁柱的节点处,当混凝土的强度等级相差较大的时候,由于不同强度等级混凝土的水泥用量、水灰比、用水量不同,在混凝土拌和水的水化、蒸发及胶质体的胶凝等作用下,混凝土硬化收缩。  

高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在其交界附近容易产生裂缝。柱子断面大,刚度大,梁的戴面相对较小,受柱子的强大约束,梁混凝土的收缩受限制,也容易产生裂缝。预拌混凝土配合比中,高强度等级混凝土的水泥用量大,水灰比、含砂率、坍落度偏大,也会导致高低强度等级混凝土交界附近产生裂缝。  

3.3改进措施  

混凝土搅拌时应调整配合比设计,在满足强度等级的条件下,对柱子混凝土减少水泥用量,减少含砂率,增加石子含量,减小坍落度,降低用水量,并对掺和料和外加剂的用量作相应的调整。节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇筑混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土。事先做好技术交底和准备工作,梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高、低强度等级混凝土连接面的密实性,减少收缩,严格控制混凝土拌和物的坍落度。节点核心区柱子部位混凝土采用塔吊输送,以期降低坍落度。在现场专人负责混凝土坍落度检测工作,绝不允许现场加水。加强混凝土的养护,特别是梁,除了板面浇水覆盖外,还应在板下用高压水枪对梁进行浇水养护,并推迟梁侧模的拆模时间。  


4 结语