土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配整体式框架-双T板结构施工工法

装配整体式框架-双T板结构施工工法

发布于:2024-03-08 13:49:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0 1
前言


随着中国经济的高速发展,以及相关文件及政策的出台,混凝土预制构件越来越广泛的应用到建筑中,但适用于商业建筑的预制构件经济性较差,且预制率较低,因此寻求适用于商业建筑新的预制构件产品已变得非常重要。

颛桥万达广场工程土地出让条件中规定预制率为30%,施工前期策划中经过多种方案比较,确定了双T板的施工方案,创新性将双T板用于商业建筑中。

预制预应力双T板在工业建筑中相对比较常见,本工程经过细致分析,在国内首次将预制预应力双T板应用在商业建筑中。本工程为商业功能,平面复杂,楼板开大洞,将传统的预制双T板的翼板创新设计为叠合楼板,既加强了整体性又为后期商业业态调整楼板开洞等增加了灵活性,装配式框架-双T板的应用在颛桥万达广场得到了成功应用,获得发明专利3项,实用新型专利2项。

0 2
工法特点

1)本工法将常用于厂房及桥梁、高架等的双T板应用于大型商业建筑中,在保证满足预制率的同时,相比较叠合板及梁的方案更节约成本。

2)本工法双T板预制构件模具改装简单,肋间距及肋高保持不变,可复制性强,工业化生产程度高,从而达到了降低成本的目的。

3)本工法在双T板上预留插筋,防止现浇层滑移,抗剪效果更加显著;

4)本工法在样板引路的基础上,优化柱筋与PC构件的施工顺序,保证了钢筋施工质量及施工速度;

5)本工法针对不同的构件的连接部位及缝隙大小,采用了相应的封堵材料,连接处成型质量控制良好;

6)双T板采用双T板为预制叠合层,现浇面层混凝土利用双T板板面作为模板系统,达到了免模作用。

0 3
适用范围

鉴于双T板模具比较规整及大规模工业化生产的特性,本工法适用于建筑中柱距比较规整的区域,特别适用于柱距超过8米跨距较大的建筑,并能满足部分区域改造或者开洞的要求。

0 4
工艺原理

1)对预制构件厂的模具进行考察,改装成适用于本工程的模具,并保持双T板的肋间距、高度不变。

2)采用双T板翼缘板为叠合层,在翼板上现浇混凝土,在双T板的生产过程中预留插筋,使叠合层与现浇层结合的更好。

3)双T板搁置在倒“T”型或者“L”型梁上,实现快速施工。

4)本工法先施工叠合梁板,然后施工主筋及面部钢筋,保证施工质量,快速施工。

0 5
施工工艺流程及操作要点

5.1  施工工艺流程

本工法工艺流程详见图5.1。

图片
图5.1  施工基本工艺流程

5.2  操作要点

5.2.1  双T板生产

1)模具改装

通过各方面专家推荐及公司采购部配合,对潜在的双T板厂家进行考察,明确厂家现有的模具,厂家现有模具肋宽为1200、1500mm等规格,其中性价比及综合实力较强的嘉兴华泰主要模具肋宽均为1500mm,主要长度为9m至30m,为节省模具费用,双T板模具板肋均设置为1500mm,利用现成的模具改装,主要为长度改装,大部分构件长度主要为8.1m,保持肋间距和肋高不变。为提高施工速度,在双T板预埋件中不预埋机电管线,从而保证了双T板的生产速度,机电管线在施工完成后明装。

2)抗剪插筋预留

常规的双T板图集中并没有在预留抗剪钢筋,叠合面承受剪应力,双T板表面除要求粗糙划毛外,还增设抗剪钢筋,防止现浇层与叠合层滑移,同时也类似于“马镫”的作用,预制和现浇混凝土相结合的更好预制预应力薄板(厚5厘米)与上部现浇混凝土层结合成为一个整体,共同工作。

图片
图5.2.1-1  双T板模具改装

图片
图5.2.1-2  抗剪钢筋预留

3)双T板预应力筋张拉

铺放预应力筋时,应注意防止钢筋被隔离剂污染。预应力筋两端的螺杆穿入钢横梁张拉孔,安装螺帽,用扳手拧紧。

张拉前,用千斤顶对预应力筋逐根施加初始应力。张拉时,两台千斤顶同时张拉预应力筋,张拉到控制应力时,一端先锚固,另一端补足张拉值后再锚固,张拉完成后浇筑混凝土。

5.2.2  框架—双T板结构安装

1)双T板排架搭设

承受双T板的预制梁搭设5排间距600mm的钢管支撑架,梁底加设一排独立支撑立杆;非承受双T板的预制梁搭设3排间距600mm的钢管支撑架梁底加设一排独立支撑立杆。为了增强整个架体的倾覆稳定性,在纵横向支撑架的连接部位增加短钢管进行拉结,每步架体均需设置(图5.2.2-1、2)。

图片
图5.2.2-1预应力双T板支撑俯视示意图

图片
图5.2.2-2预应力双T板支撑剖面示意图

2)预制梁、双T板等预制构件安装

本建筑单体平面建筑面积为2.5平方,属于大平面构件吊装,整体PC构件施工顺序:排架搭设吊装→楼梯梯段吊装→大型预制主梁吊装→大型预制主梁→小型预制主梁吊装→预制次梁吊装→双T板吊装→叠合板吊装。

图片
图5.2.2-3梯段安装

图片
图5.2.2-4主次梁安装

图片
图5.2.2-5双T板安装

3)双T板面层钢板焊接

双T板翼板端约为40mm厚,板缝间距约为20mm,双T板吊装完成后,双t板制品在翼板加设连接钢板,就是为了增加屋面整体刚性,板件水平方向整体性得到保证,减少翼板产生挠度变形。

图片
图5.2.4-1  双T板预埋板焊接

5.2.3  双T板缝隙封堵

1)双T板与非承板梁之间的缝隙处理

双T板板中位置由于预应力作用引起反拱,因此在双T板与非承板梁之间存在20mm的高差,现浇叠合层施工时应进行封堵。

缝隙封堵采用单侧支模,裁制宽约100mm的模板条在双T板底部进行封闭,模板侧边采用木方进行加固,木方抵到双T板的肋部并固定牢(图5.2.3-1)。

图片
(a)           (b)
图5.2.3-1双T板与非承板梁之间的缝隙处理示意图
(a)缝隙示意图;(b)缝隙现场处理图

2)双T板与双T板之间的缝隙处理

双T板之间存在约20mm的拼缝,采用铁丝固定吊模。底模与楼板间的缝隙必须严密,铁丝必须拧紧,防止漏浆(图5.2.6-2)。混凝土浇筑时,缝隙处必须振捣密实。

图片
(a)             (b)
图5.2.3-2双T板间的缝隙处理示意图
(a)俯视图;(b)仰视图

3)双T板与承板梁之间的缝隙处理

双T板端头与承板梁之间存在约10mm的缝隙,缝隙的平直段采用木模板吊模处理,非平直度以及无法进行吊模的位置采用20mm的聚乙烯棒或者“倒刺型橡胶条”进行封堵并固定牢固(图5.2.3-3)。

图片
(a)              (b)
图5.2.3-3双T板与承板梁之间的缝隙照片
(a)缝隙示意图;(b)缝隙现场处理图

5.2.4  钢筋安装

本工程通过样板引路,对PC构件的搁置方式、柱筋的施工顺序及吊装速度进行样板模拟,在样板的施工工序中,柱主筋施工完成后,吊装工作开始,但柱主筋定位不易控制,与预制梁钢筋碰撞,造成构件吊装困难及柱筋偏斜,施工质量及进度均难以控制。在原有样板的基础上对柱筋与PC构件的施工顺序进行调整,先搭设排架,然后吊装主梁、次梁、双T板等,吊装完成后,柱钢筋与板面钢筋开始绑扎,保证了钢筋质量,也加快了施工进度。本项钢筋顺序优化也获得了实用新型专利受理一项。

图片
图5.2.4-1  双T板预埋板焊接

图片
图5.2.4-2  柱筋施工

5.2.5  现浇层混凝土施工

本项目是双T板首次应用在商业建筑,在双T板上设置抗剪钢筋, 将双T板板面设置为叠合层,上面铺设板面钢筋,现浇6cm混凝土(详见图5.2.5-1),达到了免模效果。混凝土浇筑过程中充分振捣,浇筑应连续进行,避免施工缝,浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,初凝前用铁滚筒碾压数遍,再用木抹子收平压实,以闭合收水裂缝,约12小时后,再覆盖塑料布、麻袋,充分浇水湿润养护。

图片
图5.2.5-1商业建筑预应力叠合楼板技术

0 6
应用实例
6.1 施工情况

将厂家的现有模具改装成适用于本工程的模具,肋间距及肋高不变,以较低的成本进行改装,在双T板板面上拉毛处理,并设置抗剪钢筋,双T板生产完成后,运输到现场后,进行施工。

本项目双T板主要是分布在比较规整的区域,主要在8.4X8.4m标准柱距中,搁置三块双T板8.1X2.7m,详见图11.1.2-2所示,主要施工顺序:排架搭设吊装→预制梁吊装→叠合板、双T板吊装→柱钢筋绑扎封模、现浇叠合层钢筋绑扎→混凝土浇筑。

图片
图6.1-1  二层双T板施工分布图(湖蓝色)

双T板施工自2017年2月15日施工开始到2017年4月27日结构封顶,总共施工完成双T板23600平方

图片
图6.1-2双T板施工过程照片

6.2  工程评价

到目前为止,双T板施工的质量、进度等均满足要求,且外观质量好,施工期间上海市各级领导、各省市党政代表团及业内诸多专家莅临项目考察,均给予高度评价。

图片
图6.2-1 双T板施工完成照片

图片
图6.2-2 各级领导视察照片

0 7
总结

本项目是上海也是国内首例大型装配式商业项目,单体预制率30%,首次将双T板应用于大型商业项目,项目采用装配整体式混凝土框架结构,主要预制构件包括:预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制叠合双T板,该项目由中建八局总承包公司第三经理部施工总承包。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式混凝土框架结构快速建造方案研究

0 引言         目前我国建筑行业正处于转型升级期,国家大力发展装配式建筑。当前装配式建筑在施工过程中大多采用满堂钢管扣件支撑体系,这样的支撑体系存在施工空间狭小、材料用量大、施工效率低等问题,不能充分发挥装配式建筑的优势。如何从设计和施工层面实现装配式建筑的快速建造是当前建筑行业发展迫切需要解决的问题。对于高装配率的装配式建筑,其预制构件数量多,现场浇筑工作量小,构件吊装工作量大,因此构件的吊装效率是影响施工进度的关键因素,而构件的支撑体系是影响构件吊装效率的重要因素。结合装配式建筑快速建造的施工特点,按照安全可靠、施工快捷、经济合理的原则,研究新型的支撑方案,提高装配式建筑的施工效率和质量,仍然是当前装配式建筑探索的主要方向。

回帖成功

经验值 +10