土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵接合器

消防水泵接合器

发布于:2024-03-12 09:50:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防水泵接合器是固定设置在建筑物外,供消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的预留接口。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

1.消防水泵接合器分类  

分类:地上式、地下式、墙壁式、多用式。

2.消防水泵接合器的组成  

消防水泵接合器由接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀等组成。

3.设置范围  

下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置:

(1)设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑。

(2)6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑。

(3)5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房。

(4)5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库。

(5)室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程。

(6)地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所。

(7)设置室内消火栓系统的交通隧道。

(8)设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库。

(9)设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000m2或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。

4.设置要求  

(1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。

(2)临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

(3)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

(4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

(5)消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

(6)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

(7)止回阀的方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

(8)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

系统组件

消防水泵接合器

(1)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。

(2)消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。

(3)地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。

(4)消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。

(5)地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。

(6)消防水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门;检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

(7)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。

(8)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

(9)消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。


 

 

 

 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料

    2024-03-12 10:58:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水管网

消防给水管网主要包括城市(市政)管网、室外消防给水管网和室内消防给水管网,是消防给水系统中负责输送消防用水和调整、控制水流的重要组成部分。 1.消防给水管网布置要求   (1)市政消防给水管网布置要求 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。

回帖成功

经验值 +10