1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互
为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作
后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受灭弧任务,提高了产品的寿命。
2、电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影
响,过电压保护值准确,保护性能优良。
3、采用四星型接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电
压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60%-70%,大大提高了保护的可靠性
。
4、三相组合式过电压保护器采用硅橡胶外套和高压电缆外引结构,具有易安装、密封性
强、体积小、耐振动等优点。可直接安装在开关柜的手车底盘上火互感器室内。
5、过电压保护器的使用环境温度为-40℃-+60℃,海拔高度小于3500m,高于3500m时订
货需要提前说明。
6、在系统发生间歇性弧光接地过电压及铁磁谐振过电压,其能量小于2ms400A方波冲击
能量时,过电压保护器起到作用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
接地电阻柜出厂测试的必要性!在电网系统中,接地电阻柜是确保设备安全、稳定运行的关键组件。其主要作用是限制接地故障电流,保护人员和设备免受电气伤害。因此,对接地电阻柜进行严格的出厂测试显得尤为重要。 出厂测试是对产品质量的最后把关,它确保了每一台接地电阻柜在投入市场前都符合相关的技术标准和设计要求。这些测试旨在检测接地电阻柜的各项性能指标,如接地电阻值、绝缘性能、温升等,以确保其在实际运行环境中能够稳定、可靠地工作。 通过出厂测试,可以发现产品设计、制造过程中的潜在问题,如材料缺陷、工艺不良等,并及时进行修正。这不仅提高了产品的整体质量,也降低了用户使用过程中出现故障的概率,从而保障了电网系统的安全稳定运行。