电力造价系列之 11 讲了一个案例:在编制 ** 变电站的预算时,引出一个问题,桩基础属于地基还是基础?
在分析这个问题时,笔者找了《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )附录 B 及《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》( GB55032-2022) 之附录 A 《 建筑工程的分部、分项工程划分表》,也找了《建筑与市政地基基础通用规范》( GB55003-2021) 。
其中,《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )附录 B 及《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》( GB55032-2022) 之附录 A 规定, “桩基”属于“地基与基础”分部工程中的分项工程,归在“基础”这个分项工程中。 《建筑与市政地基基础通用规范》( GB55003-2021) 将“桩基”从“基础”中拿了出来,这种情况引起了建筑行业的的纷争,桩基础到底属于基础还是地基?
就这个问题,笔者后来同造价人家园的多个专家进行讨论,综合专家们的意见,可以从三个角度来分析: 规范发布的时间,法律效力和桩基所起的作用。
从规范发布的时间来看, 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 ( GB55032-2022) 是 2023 年 3 月 1 日发布的,比《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )和《建筑与市政地基基础通用规范》( GB55003-2021) ( 2022 年 1 月 1 日实施)这两本规范发布时间都要晚。《立法法》第一百零三条明确规定了“新法优于旧法”、“特别法优于一般法”的原则。
所以,桩基的划项,应当以新法《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)为准。 “桩基”属于“地基与基础”分部工程中的分项工程,归在“基础”这个分项工程中
从法律效力的角度来看, 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 ( GB55032-2022) 是强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 所以, 建筑与市政工程的桩基础,应当归在“基础”这个分项工程中。
但是 从桩基的用途上来看 ,桩基如果是 用于复合地基,就应当 划分为“ 地基 ” 。 桩基如果用于基础 , 就应当 划为“ 基础 ”。
下面分别举了三个例子: 例1和例2,高压旋喷桩和预应力管桩都用于复合地基,划分入【地基处理】 比较合理。 例3是预应力管桩是中性点支柱的基础,承受上部结构的荷载,这个预应管桩就应当划为“基础”。
例 1 :
** 变电站,在站区的右上角和右下角处分布了几排高压旋喷桩,用于复合地基处理。
一、设计要求 :
1. 本图尺寸单位均为米,标高的单位为米。
2. 场地设计标高为 27.0 米。
3. 旋喷桩 ( 高压喷射注浆法 ) 采用二重管法施工。单柱型 , 柱状加固形式。成桩直径为 600mm 。
4. 挡土墙及围墙基础经高压旋喷桩处理的复合地基承载力特征值 Fspk 不应低 180kPa ,单桩承载力特征值不应低于 110kN 。旋喷桩水泥土立方体抗压强度值为 2.5MPa 。
例 2 :
** 变电站,在道路、电缆沟下面布置预应力管桩网复合地基。
例3:**变电站,在中心点支柱下面布置预应力管桩基础
从上面三个角度进行分析后,再来分析一下对《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》附录A的理解。
根据《电网工程建设预算编制与计算规定( 2018 年版)》附录 A 《变电站项目划分表》,变电站的【地基处理】项下是包括了大规模挖、填、运方,换土、桩基、强夯等工作内容。但是, 不应当片面的认为,所有的桩基,都要放在【地基处理】项下,要具体情况具体分析。用作地基处理的桩,其费用可以放在【地基处理】项下。用作基础的桩基,其费用应当放在相应的建、构筑物中。
综上所述,从规范发布的时间和法律效力(是否是强制性条款)的角度来看,桩基属于基础工程。但是如果从桩基的用途来看,桩基可能用作复合地基处理,也可能用作基础。结合《电网工程建设预算编制与计算规定( 2018 年版)》附录 A 变电站项目划分表,笔者倾向认为, 按桩基的用途来划项比较合理。桩基用作复合地基,应当放在【地基处理】项下,桩基用作基础,就应当放在相应的建、构筑物中。