电,看不见,又不能摸,人们称之"电老虎",可见其危险性。
作为电工,常给"电老虎"打交道,一个疏忽,一个不小心,都有可能造成生命危险,前辈们用血的教训总结出了电工作业保证安全的技术措施,就是我们平时说的电工保命四大技术措施:1.停电;2.验电;3.装设接地线;4.悬挂标示牌和装设遮栏。
如果我们平时作业,能不打折扣的做到这四点,基本上就可以保证不出安全事故。但这四点看似简单,里面却蕴含着严谨性和技巧性。每次作业都完全做到,也不是那么容易。
1.停电:作业前,断开开关,如果是有明显断开点的开关还好,比如隔离开关,负荷开关。
隔离开关
可如果是断路器,看不到断开点,这就存在危险性了,比如断路器出现故障,看似拉下,实则内部触点断不开,仍通电,这样的情况非常常见。
断路器
所以就涉及到第二条,验电。
2.验电:验电也必须注意,必须用电压等级相同而且完好的验电器验电。
高压验电器
你不能用10KV的验电器去验35千伏的高压电,这样验电过程中就有可能要了命。
电笔
也不能用高压验电器去验低压电,这样无法验出是否有电。验电器不但要选择匹配,还有保证其完好准确,最有效的方法就是对设备停电以后,验电之前,拿验电笔去确认有电的带电部位试验一下,确认验电器完好,再去为停电的设备验电,而且要每相都验电。甚至对每个操作部位都验电,不要怕麻烦。不小心触了电才是得不偿失。
3.装设接地线:尤其是在高压系统中或者大电流回路中检修作业,装设接地线非常必要。这是电工作业过程中,防止有人误送电最有效的措施,也是保证安全最后一道屏障。
接地线
装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线顺序相反。接地线应使用多股软裸铜线,而且接地线截面不得小于25mm2。
初学电工的朋友可以观看我的专栏系列教学视频《土电工手把手带你电工入门》
4.悬挂标示牌和装设遮栏:在一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关的操作手柄上,应悬挂"禁止合闸,有人工作"的标示牌。
停电牌
停电牌要挂,而且要所有人员都必须遵守摘挂牌制度。必要时,要设专人看守。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.85 万条内容 · 534 人订阅
阅读下一篇
换个插座还用找电工?三步就能搞定的事,别再花冤枉钱了听到个消息让我震惊不已——难道现在人的动手能力,已经差到连插座都不会自己换了吗?吓得我赶紧跑回家写一篇换插座的教程。 第一步:找对零火线 把旧插座拆掉,我们可以看到墙里有三根电线。第一步要做的,就是分清楚这三根电线中,哪个是火线,哪个是地线,哪个是零线。方法有很多,下面提供两种操作起来比较方便,而且不需要专业工具的。 方法1.观察 观察电线的颜色(如果装修时按照规范区分了线色的话),红色的是火线,蓝色的是零线,还有一个黄绿双色的,就是地线了。【实际面对的情况可能会比较复杂,红色线肯定是火线,零线还有可能使用绿色,地线还有可能使用黄色。】