1.按其出水口形式可分为单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。目前,双出口室内消火栓已基本淘汰,不建议采用。
2.按其栓阀数量可分为单栓阀(以下简称单阀)室内消火栓和双栓阀(以下简称双阀)室内消火栓。
3.按其结构形式可分为直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。
4.按其栓阀公称通径,室内消火栓一般可分为DN50和DN65两种类型。
室内消火栓型号由室内消火栓代号SN、出口数量代号(单出口省略,双出口为S)、栓阀数量代号(单阀省略,双阀为S)、结构型式代号(直角出口型代号省略,45°出口型为A,旋转型为Z,减压型为J,减压稳压型为W)、公称通径DN(mm)、减压稳压类别代号(I、Ⅱ、Ⅲ)、厂家自定义代号等组成,表示为SN□□□□-□-□。
示例1:公称通径为50mm的直角单阀单出口型室内消火栓型号可表示为:SN50。
1.按其安装场合可分为地上式、地下式和折叠式三种,地上式又分为湿式和干式。地上湿式室外消火栓适用于气温较高的地区,地上干式室外消火栓和地下式室外消火栓适用于气温较寒冷的地区。
3.按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
4.按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa,法兰式的消火栓为1.6MPa。
室外消火栓型号由型式代号(地上式为SS,地下式为SA,折叠式为SD)、特殊型代号(泡沫消火栓为P,防撞型为F)、吸水管连接规格(mm)、出水口水带连接规格(mm)、公称压力(MPa)、厂方自定义代号等组成,表示为:□□ □□□/□-□□。
示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为100mm、水带连接口为65mm的地下消火栓,其型号表示为:SA100/65-1.6。
示例2:公称通径为150mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为150mm、水带连接口为80mm的防撞型地上消火栓,其型号表示为:SSF150/80-1.6。
示例3:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为100mm、水带连接口为65mm的防撞减压稳压型地上消火栓,其型号表示为:SSFW100/65-1.6。
延伸:湿式消火栓VS干式消火栓
1《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
2.1.9 湿式消火栓系统 wet hydrant system/wet standpipe system
平时配水管网内充满水的消火栓系统。
2.1.10 干式消火栓系统 dry hydrant system/dry standpipe system
平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统。
7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。
7.1.2 室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。
7.1.3 室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
7.1.4 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。
7.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。
7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
来源:网络
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发