冷库调试怎么做?冷库正常作业的标准是什么?


1、冷库建造压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常作业。


2、冷媒水应足够,水压应不小于0.12MPa,水流量应契合设计要求,水温一般在32℃左右。


3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0.5kg/c㎡以上。油温不该低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。


4、吸气温度比蒸腾温度高5~15℃,正常运行时吸气温度不宜超越15℃,关于空调体系来说,蒸腾温度比被介质温度低5℃左右,关于冷藏设备而言吸气温度比被介质温度低10~15℃左右为宜。


5、排气温度不宜超越115℃。(R22)。压缩机正常运行时,冷凝压力不超越1.4MPa(对水冷机组而言),对空冷凝器而言冷凝压力不超越1.95WPa。


6、对装有主动回油设备的体系而言,主动回油管应是时冷时热,液管过滤器前后温度应无显着的温差。对装有贮液器的体系而言,制冷剂液面不低于此液面指示器的1/3处。


7、气缸壁不该有局部发热和结霜情况,空调产品,吸气管不该有结霜现象,关于冷藏产品而言:吸气管结霜一般结至吸气阀口为正常。


8、运行中手摸卧式冷凝器应是上热下凉,冷热交界处为制冷剂的界面,油分离器上热下部不太热,冷热交界处为油的交界面。


9、膨胀阀的阀体结霜、结露应均匀,(空调体系中不该结霜)但出口处不能发现有稠密的结霜,液体流经膨胀阀时只能听到沉闷的微小声音。


10、在一定的水压、水量的条件下,进出水应有显着的温差,一般温差为3~5℃


11、体系中不该有走漏、渗油的现象,各压力表指针应相对平稳,压缩机电流不该大于额定电流,绝缘电阻不该小于5MΩ。


冷库运转中忽然停电的解决办法:


1、冷库装备备用电源


假如冷库冷藏货品比较贵重,或许易受温度改变影响,那么能够考虑为冷库装备备用电源,以保证断电后短时间支撑冷库制冷设备运转。大型冷库能够考虑装备发电机组,断电后主动切换发电机组发电,以供运用。


2、冷库常备冰块


关于一些小型冷库,用备用电源或许发电机组造价过高,性价比低,这种状况一定要在冷库中常备一些冰块,假如遇到断电或许冷库制冷设备毛病,能够运用冰块保持冷库内温度。


3、做好断电预警


冷库管理人员要经常关注当地电力部门通知,如遇限电或许线路改造,及时做好应对作业。关于突发性的电力设备毛病、线路被人为破坏的状况,主张安装断电警报器,及时收到警报,损失也将降到库华低。