土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老式砖混六层板楼,第六层的增加14吨静载荷 均匀分布在承重结构上,会有影响吗?

老式砖混六层板楼,第六层的增加14吨静载荷 均匀分布在承重结构上,会有影响吗?

发布于:2024-03-24 14:07:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

七十年代建的五层的楼房,80年代初在五楼的楼顶又加盖了一层楼房。加盖的这层楼没有自己的水泥地板,而是原来五楼的不平整的楼顶上悬空30cm高度搭建木头龙骨,在上面铺的实木地板。所以地板走起来软软的,有轻微的咚咚声,不踏实。

现在想在六楼的底层,五楼原楼顶上方的四周的承重墙上开槽,找到原来的钢筋,植出钢筋来现浇10cm混凝土地板,取代原有空心木地板。面积大概在50平米,意味着会增加14吨的重量,

请教看到这个问题的专家:

70年代末的砖混5层板楼,一般地基的最大静载荷是多少?设计裕量是多少?增加的14吨重量会不会引起地基沉降?现在的楼房看不出沉降。 如果还有有其他风险,请提醒一下,多谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chengguoo
    chengguoo 沙发

    七十年代的砖混结构,砂浆等级应该只有M2.5,水泥石灰砂浆吧,强度不高而且还可能不均匀,再者,原来的房子很大的可能不是眠砌,危险系数还是比较高的。建议稳重一点  安全第一  《一根羽毛的重量》

    2024-03-26 14:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳

    你太厉害啦,怎么老旧的砖结构房子,还敢再加这么多荷载下去。

    基础形式没有,,估计也是条形砖基础;几十年前已经加了一层,现在加就不是很稳妥了。在那里住也不安心。


    2024-03-26 09:26:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村自建房混凝土层竖向裂纹应该怎么修复

最深处差不多5厘米,浅的有1到2厘米,如图所示这是什么原因造成的,危害大吗,应该怎样修复

回帖成功

经验值 +10