式中A———为基坑顶的长;
B———为基坑顶的宽;
H———基础底高程与地面平均高程之差;
n———边坡率。
二、基坑围堰
在水中修筑基础必须防止地下水和地表水浸入基坑内,常用的防水措施是围堰法。围堰是一种临时性的挡水结构物。其方法是在基坑开挖之前,在基础范围的四周修筑一个封闭的挡水堤坝,将水挡住,然后排除堰内水,使基坑的开挖在无水或很少水的情况下进行。待工作结束后,即可拆除。
(一)围堰的一般要求
(1)堰顶应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)围堰的外形应与基础的轮廓线及水流状况相适应,堰内平面尺寸应满足基础施工的需要,堰的内脚至基坑顶边缘不小于01.m距离。
(3)围堰要求坚固、稳定,防水严密,减少渗漏。
(二)常用围堰的形式和施工要求
1. 土围堰
如图8-5-2所示,适应于河边浅滩地段和水深小于1.5m,流速小于1.5m/s渗水性较小的河床上。
一般采用松散的粘性土作填料。如果当地无黏性土时,也可用河滩细砂或中砂填筑,这时最好设黏土心墙,以减少渗水现象。筑堰前,应将河床底杂物淤泥清除以防漏水,先从上游开始,并填筑出水面,逐步填至下游合拢。倒土时应将土沿着已出水面的堰顺坡送入水中,切勿直接向水中倒土,以免使土离析。水面以上的填土应分层夯实。
土堰的构造:顶宽1~2m,堰外迎水面边坡为1:2~1:3,堰内边坡为1:1~1:1.5,外侧坡面加铺草皮、柴排或草袋等加以防护。
2. 土袋围堰
土袋围堰适用于水深3.5m以下,流速小于2m/s的透水性较小的河床,如图8-5-3所示。
堰底处理及填筑方向与土围堰相同。土袋内应装袋容量1/3~1/2松散的黏土或亚黏土。土袋可采用草包、麻袋或尼龙编织袋。叠砌土袋时,要求上下、内外相互错缝,堆码整齐。土袋围堰也可用双排土袋与中间填允黏土组成。
土袋围堰构造:顶宽2~3m,堰外边坡为1:0.5~1:1.0,堰内边坡为1:0.2~1:0.5。
3.木板桩围堰
木板桩围堰适用于砂性土、黏性土和不含卵石的其他土质河床。
水深在2~4m,可采用单层木板桩围堰,必要时可在外侧堆土,如图8-5-4(a)所示。当水深在4~6m时,可用中间填黏土的双层木板桩围堰,如图8-5-4(b)所示。
4. 钢板桩围堰
钢板桩围堰适用水深5m以上各类土质的深水基坑,如图8-5-5所示。
钢板桩在使用前要检查其机械性能和尺寸,并进行锁口试验与检查,钢板桩的锁口应用止水材料捻缝。施打顺序一般由上游分两头向下游合拢,施打时宜先将钢板桩打到稳定的深度再依次打到设计深度。钢板桩需接长时,相邻两桩的接头位置应上下错开。施打过程要检查其位置的正确性和桩身的垂直度,不符合要求时应立即纠正或拔出重打。
钢板桩可用锤击、振动或辅以射水等方法下沉,但在黏土地基中不宜使用射水。锤击时宜使用桩帽,以分布冲击力和保护桩头。
板桩入土深度,应按基坑开挖深度、土质、施工周期、施工荷载等因素经计算确定,入土深度应保证桩自身的稳定外,还应保证基坑不会出现隆起或管涌现象,按现场支护条件和实际情况,应根据基坑开挖深度和土层物理力学性质选取合适的板桩入土深度(T)和基坑深度(H)的比值。
(1)在一般土质条件下,基坑深度在5m 以内,T/H值宜取0.35;5~7m宜取0.5;在7m以上时取0.65。
(2)土质条件较好,液性指数IL≤0.25的硬塑黏土,T/H按以上选定的值适当减少,但至少入土深度不小于1m。
(3)土质条件差IL≥1的软塑流塑黏性土、黏性类粉砂的土层中,选定值可适当增加。
三、基坑排水
(一)集水坑排水
集水坑排水适用于除严重流沙以外的各种土质。它主要是用水泵将水排出坑外,排水时,泵的抽水量应大于集水坑内的渗水量。
基坑施工接近地下水位时,在坑底基础范围以外设置集水坑并沿坑底周围开挖排水沟,使渗出的水从沟流入集水坑内,排出坑外。随着基坑的挖深,集水坑也应随着加深,并低于坑底面约0.30~0.50m,集水坑宜设在上游。
(二)井点排水法
井点排水法适用于粉、细砂或地下水位较高,挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑。井点的选择应根据土壤的渗透系数、要求的降底水位深度以及工程特点而定。各种井点的适用范围见表8-5-1。
1. 轻型井点法降低地下水位
轻型井点法是在基坑四周将井点管按一定的间距插入地下含水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,再用抽水设备将地下水从井点管内不断抽水,使地下水位降至坑底以下,保证基坑挖土施工处于干燥无水的状况下进行。
轻型井点系统的主要设备有井点设备(井点管、弯联管、集水总管)和抽水设备(真空泵、离心水泵、集水箱)。其施工程序为埋设井管、用弯联管连接井点管和集水总管、连接抽水系统、开动抽水系统抽水、拔管,如图8-5-6 所示。
2. 井点法施工应注意事项:
(1)井点管距离基坑壁一般不宜小于1m,宜布置在地下水流的上游。
(2)井点的布置应随基坑形状、大小、地质、地下水位高低与降水深度等要求可采用单排、双排、环形井点。有时为了施工需要,也可留出一段不加封闭。
(3)井点管露出地面0.2~0.3m尽可能将滤水管埋设在透水性较好的土层中,埋深保证地下水位降至基坑底面以下0.5~1.0m。
(4)射水冲孔深度低于滤管底1.0m,并灌粗砂至滤管以上1.0m,距地面1.5m处用黏土封口以防漏气。
(5)应对整个井点系统加强维护和检查,保证不间断地抽水。
(6)应考虑水位降低区域建筑物可能产生的沉降,应做好沉降观测,必要时应采取防护措施。
(7)为防止在抽水过程中,个别井点管因失效而影响抽水效果,在使用时应比原来确定数增加10%。
四、基坑开挖
(一)不加固坑壁的开挖(放坡法)
1. 适用条件
对于在干涸无水河滩、河沟或修筑围堰后能排除地面水的河沟;在地下水位低于基底,或渗水小不影响坑壁稳定;基础埋置不深,施工周期短,挖基坑时不影响邻近建筑物的安全可采用放坡开挖。
(1)为避免地面水冲刷坑壁,在基坑顶四周适当距离设置截水沟。
(2)基坑顶边应留有护道,弃土或静荷载距基坑边缘不小于0.5m,动荷载距基坑边缘不小于1.0m。
(3)基坑深度大于5m 时,可采用二次放坡法施工,在边坡中段加设宽约0.5~1.0m的护道,如图8-5-7所示。
(4)基坑开挖在有条件的情况下,宜在枯水或少雨季节进行,开挖后应连续快速施工。
(5)当采用机械挖土时,挖至坑底时应保留1.0~0.2m底层,在基础浇筑圬工前用人工挖至基底标高。
(6)基坑开挖不得扰动基底土;如发生超挖,严禁用土回填。
(7)开挖后的基坑不得长期暴露,扰动或浸泡,应及时组织验槽、砌筑。
(8)施工时应随时观察基坑边缘顶面土有无裂缝,坑壁有无松散塌落,确保安全施工。
(二)加固坑壁的开挖
1.适用条件
当地下水位较高而基坑较深、坑壁土质不稳定,放坡开挖工作量大,施工影响邻近建筑物的安全,可将基坑的坑壁加固后再开挖或边开挖基坑边加固坑壁。加固坑壁的方法有:挡板支撑和喷射混凝土护壁。
1.挡板支撑
(1)垂直衬板支撑加固坑壁
在黏性土,紧密的干砂土地基中,当基坑尺寸较小,挖深不超过2m时,可采用图8-5-8(a)的加固方法,一次挖至基底后再安装支撑。但有些黏性差的土,开挖时易坍塌,可采用图8-5-8(b)的加固方法,分段下挖,随挖随撑。
(2)水平衬板支撑加固坑壁
用水平衬板支撑加固坑壁要比垂直衬板加固坑壁来得简单方便。如土质的黏性较好,地基密实,可一次挖到设计标高后进行支撑加固,如图8-5-9(a)所示;对于黏性较差,易坍塌的土,可分层开挖,分层支撑,最后以长立木替换短立木,如图8-5-9(b)所示。
如果基坑宽度很大,无法安设支撑时,可采用锚着式支撑,如图8-5-10所示。柱桩采用螺栓拉杆连接锚桩,锚桩距柱桩L≥H/tgφ。式中H为基坑开挖深度,φ为土的内摩擦角。