所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。
过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后加装了专门用来过冷的设备——过冷器。
2)设置回热器,采用回热循环
还有些小型氟制冷系统,如小型冷库等,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回气管包扎在一起保温,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。同时也加热了回气管的温度,避免压缩机吸入过潮蒸汽而可能产生液击。
毛细管节流的系统,毛细管与回气管(吸气管)合并在一起走,有合焊在一起的,有用热胶套套在一起的,有从回气管中穿过的,还有缠绕在回气管上的,也有的将毛细管或供液管直接在箱体内通过。毛细管与回气管进行热交换,[本文来源:制冷百科]使节流前的液态制冷剂与回气管道中的低温制冷剂蒸汽进行热交换冷却而得到过冷,这样既可减少回气管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时又能达到节流前液体制冷剂过冷的目的。
3)适当增大冷凝器面积
把冷凝器故意加大,留出空间得到再次冷却而过冷也是可行的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量缩小整体体积和重量,减少制造成本。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
空调漏电?这三种原因很常见一、空调漏电的原因 在我们的日常生活中,家用电器漏电现象时有发生,这不但会出现安全隐患,还会让我们的日常生活充满威胁, 空调器是Ⅰ类器具, 要求强制接地, 从这可以说明空调器是易带电的家用电器,空调如果不接地线,空调的金属外壳部分可能带电。 常所说的空调器漏电归纳起来有三种情况:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板过冷度对制冷过程的效率有一定影响,最重要是为了防止压缩机的湿压缩。
回复 举报
学习了制冷系统过冷度的意义与常用方法,多谢了。
回复 举报