工业生产和科学实验要求的-60℃~-100℃的 低温环境 ,一般通过复叠式制冷机组实现。 下图所 示为采用R404A和R23的复叠式制冷系统示意图:
它由两个单级压缩系统组成,高温级采用 R404A, 低温级采用 R23 为制冷剂,高温级制取了冷量供 低温制冷循环冷凝用。 可见,复叠式制冷系统是由 压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀以及许多的设备 附件所组成的相互联系而又相互影响的两套的复 杂系统。 因此,一旦制冷设备出现了故障,不应把 注意力仅仅集中在某一个局部或某一级上,而是要 对整个系统进行全面检查和综合分析。 这就需要实 践经验的积累和理论的指导。 通过长期实践的总 结,摸索出不少检查故障的经验,归纳成复叠式制 冷机组的“ 一看、二听、三摸 ”快速检修基本方法。
二、一看:
看压力表、温度表的指示值,看润滑油量 、看 蒸发器与吸气管的结霜情况:
在风冷机组中,高温级高压表指示值为: 10~ 14bar; 低压表指示值为: 0.5~1bar。 低温级高压表指示值为: 10~14bar; 低压表 指示值为: 0.8~-0.8bar。
在水冷机组中,高温级高压表指示值为: 8~ 12bar; 低压表指示值为: 0.8~0.5bar。 低温级高压表指示值为: 10~14bar; 低压表 指示值为: 0.8~0.5bar。
看压缩机曲轴箱内的润滑油: 润滑油 应处在油面指示 值所规定的范围内波动。
看压缩机组的回霜: 温度箱工作室内温度在 0℃ 左右时,高级压缩机组的回霜以回到压缩机进气截 止阀时为正常; 当温度箱工作室内温度降到-25℃ 左右时,低级压缩机组的回霜以回到压缩机进气截 止阀时为正常,如有差异表明氟利昂注入量少。
看温度箱工作室内降温速度: 若降温速度比平 时正常运转时有显著的减慢则属不正常现象。
看高温级膨胀阀:从进液口到出液口,中间有 明显的霜分界线为正常; 分界线在进液口处膨胀阀 有堵塞,要对膨胀阀的过滤器进行清洗。
看低温级膨胀阀:从进液口到出液口,无中间 霜分界线,但霜颗粒细白为正常,霜颗粒粗大为不 正常。
看管路上的尘土:尘土灰白色为正常,尘土中 有黑色区,说明有漏油漏气点,要进行维修。
看视液镜:油箱内液体为白色,说明氟利昂注 入量少,影响降温速度,有少量气泡和无气泡为正 常。
看雾气:当温度工作室内箱温度降到 0 以下,温度工作 室内空气要清透为正常,如有雾气说明箱体密封不 严,严重时霜会堵死内风道口使温度回升。