土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?

区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?

发布于:2024-04-15 09:04:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

实例证明,不论是变压器涌流还是内部故障,都可能导致差动保护误动,给变压器及其系统带来损害。接着一起来看看可以依据什么区分变压器涌流和内部故障,更好的避免差动保护误动。

一、二次谐波制动原理

由于变压器在投入时产生的励磁涌流中含有大量二次谐波,因此通过检测二次谐波的含量可以判断是否为励磁涌流。

二、间断角原理

通过检测电流波形的间断角可以区分。励磁涌流通常具有较大的间断角,而内部故障电流则相对连续。

三、分析差动电流的特征

变压器涌流通常具有较大的二次谐波成分,而内部故障时的差动电流则以基波为主。因此,可以通过检测差动电流中的二次谐波含量来判断是否为涌流。


1710483177461 (2).jpg 


四、观察波形特征

涌流的波形通常呈现出特定的形态,如存在明显的峰值和不对称性,而内部故障引起的差动电流则波形较为规则。

五、持续时间

涌流一般在变压器合闸后的短时间内出现,并迅速衰减而内部故障导致的差动电流则会持续存在,直到故障被切除。

六、采用高性能差动保护装置

高性能的保护装置能够更准确地区分励磁涌流和内部故障电流,避免误动作。

七、进行数字仿真

通过理论分析和数字仿真研究不同判据的实际动作性能,可以帮助识别涌流和内部故障的区别。

以上七种方法可以有效地区分变压器涌流和内部故障,帮助减少差动保护的误动作,确保电力系统的安全运行。在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的方法和设备,以实现最佳的保护效果。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的现场组装方案

很多情况下可以限制了变压器的整体运输,比如一些改造项目、一些超高层项目前期预留的条件不足等等,这种情况一般考虑的就是拆散后进场,现场拼装,本期我们来介绍一下变压器的现场组装方案。 一、变压器的主要部件   二、变压器组件   ■拆下的铁心片放置于专用铁心片料板上,用塑料薄膜包裹并用 绑带绑扎牢固;