土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机高压保护常见原因有哪些?

空调压缩机高压保护常见原因有哪些?

发布于:2024-04-16 11:36:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


空调压力开关是一种专为空调系统设计的电子元件,它主要用于监测和响应制冷系统内冷媒(如氟利昂)的压力变化。这种开关基于压力感应技术,当检测到的压力达到预设的阈值时,会触发相应的开闭动作,输出一个数字量(即开关信号),以此来控制或指示空调系统的运行状态,确保系统的安全、高效运作,并防止因压力异常导致的设备损坏或性能下降。

判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因:

1、   外机风扇转速变慢
维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。

2、外机被东西覆盖  
空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热。
维修方法:空调外机四周不要放置杂物,也不要再外机上盖上东西。


3、制冷剂太多  
制冷剂过量也会使空调内部压力过大,导致空调高压保护。
维修方法:只要放掉多余的制冷剂就可以解决。

4、外界环境温度太高  
当外界环境达到43度的高温时,空调进行制热会出现散热困难的现象,这时空调就会出现高压保护,当室外高于43度时空调是很难工作的,只能暂时不要开启空调了。

5、控制回路出现异常  
当空调内部的控制回路出现故障时,空调内部不能正常工作,导致内部压力变大,这个时候也会出现保护。检查控制电路哪里出现问题,更换对应部件即可解决问题。


6、其它原因
外机安装在散热不好的环境,比如狭窄的楼梯间,广告牌后面,格栅里面等。   在夏季设备一直持续高温运行,实际上厂家实验室做实验,室外环境温度最高50℃以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,就不能正常运行,直到真正的高压保护;

R410A制冷剂的高压保护值参考:4.2MP(43kgf/cm2);
R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(26.5kgf/cm2)。

室外机的回风空间,在一个狭窄的空调机位里面,仅有外机风扇散热的出风面积是远远不够的,为了满足设备的回风(进风)空间,有多大的冷凝器,就要有多大的回风面积,如果回风部分有格栅遮挡,也请拆除,才能保证设备通风换气良好。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷机组氟系统运转调试说明与经验总结版

一、运转前检查 在运转调试之前,必须先对制冷系统进行运转前的检测,检测内容参考如下: 1、检查电气接线,确保接线端子全部紧固,确信线路接线正确 , 其绝缘性能,系统接地均符合要求。

回帖成功

经验值 +10