土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 非框架梁端支座上部钢筋平直段锚固不够时,锚固在板内注意问题。

非框架梁端支座上部钢筋平直段锚固不够时,锚固在板内注意问题。

发布于:2024-04-16 13:30:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]



   
问题
   

   
非框架梁端支座上部钢筋平锚不满足构造要求时,设计师优先想到的方法是锚入相邻板中,纵筋锚入楼板时,需要设置与纵筋垂直的抗裂钢筋,但是很多设计师往往只是在梁说明中交代,并没有画出具体的构造详图。  
 

 

   
参考依据    

   
图集《23G101-11》中有非框架梁端支座上部钢筋锚固在板内的做法,详见下图,但是没有楼板上部钢筋的范围、直径、间距要求。  
 
 
中国建筑西南设计研究院有限公司编著的《结构设计统一技术措施》(2020)第5.1.49条,有关于梁与墙平面外刚接时,梁纵向钢筋锚固要求。虽然措施中梁与墙平面外刚接是按框架节点,但非框架梁上部钢筋锚固长度不够时也可以参考此做法。  
 
 
锚固段附加钢筋设置依据为《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.1条笫3款:   当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。  
根据条文解释:设置 横向 构造钢筋 是为   防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。  
 

 

   
构造详图
   

   
参考图集《23G101-11》及西南院构造措施,非框架梁端支座上部钢筋锚固在板内的构造详图如下。  

 
 
相邻楼板可能有与附加横向钢筋同向的楼板钢筋,若楼板钢筋直径及间距满足要求,附加钢筋可以不设置。 若楼板钢筋间距不满足要求,则还是需要设置 横向附加 钢筋 ,与楼板钢筋间隔布置。    