01 防雷接地
控制要点
1.1 接闪器安装
1)接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。
2)避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。
3)支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为150mm。转弯处圆滑过渡,固定支架在转弯处两侧均匀分布。遇变形缝处,应做补偿设置。
1.2 屋面外露金属部分接地
1)金属透气帽应与防雷网有可靠连接,平垫、弹垫齐全。
2)风机金属基座应与防雷引下线焊接或压接,并做好标识。
3)有高低跨度的金属爬梯应与女儿墙处防雷网进行焊接接地。
1.3 变配电室明敷接地干线安装
接地干线连接采用3面焊接,搭接长度为扁钢宽度两倍,安装应平滑顺直。
1.4 配电室防鼠板安装
配电室门口应安装防鼠挡板,挡鼠板的高度和结构应能保证小动物无法进入配电室内。采用金属板时应接地牢靠。此外,配电室使用金属门的门框与门扇应分别与接地体可靠连接。
1.5 金属梯架、托盘或槽盒接地、跨接
金属梯架、托盘或槽盒与保护导体的连接应符合:全长不大于30m时,不少于2处与保护导体连接;大于30m时每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端应可靠接地。
1.6 配电箱柜安装涉及的接地
配电、控制、保护用的屏{柜、箱)及操作台的金属框架和底座必须接地。
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯导线连接,并应有标识。
柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠地防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
1)配电柜基础接地
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。一般做法为:用扁钢将其与接地网焊接,接地点不少于两边,焊接面至少为扁钢宽度的2倍,三个棱边焊牢。露出地面的型钢部分应涂刷防腐漆。
混凝土基础台上的柜体用螺栓将扁钢与接地网连成整体,其接地固定螺栓应采用镀锌防腐件以防腐蚀,直径不应小于M10 且有可靠防松措施。
2)配电箱箱门应与箱体接地跨接。
《建筑电气工程施工质量验收规范》柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门与金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
施工临时用电,必须接地;正式工程使用的箱柜,箱门、前盖、面板上如果装有电器,必须接地。
3)进入配电箱的桥架及管线金属外壳应与配电箱进行接地跨接。
1.7 防雷测试盒安装
接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙遮蔽,且应有明显标识。测试盒内应整洁,测试压接螺栓应齐全,预留扁钢长度符合要求。
1.8 电气竖井内接地干线敷设
1)竖井内电气母线金属外壳与接地干线应连接可靠。
2)竖井内电气桥架安装规范,标识清晰,接地良好,封堵严密。
1.9 屋面透气管防雷接地
屋面高于避雷带的设施应安装接闪器。通气管高出屋面不得小于 0.3m,且应大于最大积雪厚度;上人屋面通气口应高出屋面 2m;通气口 4m 内有窗的,应高出窗顶 0.6m。屋面金属透气管应与保护导体做可靠连接。
02 等电位
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。
2.1 安装要求
1)端子箱安装平整,端子排平直,预留螺栓间距一致。
2)卫生间等电位盒引线正确,端子安装牢固。
3)金属管线采用焊接或压接方式与等电位系统可靠连接。
4)配电室的金属栏杆、金属门应进行等电位连接,并做好标识。
5)总等电位联结应将以下导电部分联通:进线配电箱的PE 母排;公共设施的金属管道;建筑物金属结构;各个总等电位联结的接地母排应互相连通。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 370 人订阅
阅读下一篇
红电线,黄电线,绿电线。。。各种颜色电线都代表什么?来源:电工之家 1、 黑色 装置和设备的内部布线。 2 、棕色 直流电路的正极。 3 、红色 三相电路和C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。 4、黄色
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发