土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 66kV变电站二次设备室火灾危险性分类属于丁还是戊?

66kV变电站二次设备室火灾危险性分类属于丁还是戊?

发布于:2024-04-18 18:46:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
弄不明白二次设备室上不上消防水?丁的话就需要上消防水了。
有经验的分享一下,国网这个等级的变电站上室内外消防水了吗?
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 沙发

    根据GB50229如下条款,继电器室(即二次设备室)属于丁类。

    2024-04-20 21:43:20