土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆式压缩机减载时声音大的原因讨论

螺杆式压缩机减载时声音大的原因讨论

发布于:2008-04-19 14:04:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我常用的是武汉新世界制冷有限公司的制冷机,-25度的干式蒸发器的,由于最近天气变暖,我们设计的冷却用水又流量达不到,温度又降不下来,所以导致油温(50多度,预警值60度),排气温度(能达到70多度,预警值90度),排气压力(高时最大到了1.3几兆帕,预警值1.60)都很高,所以我只有靠减载能量,增加内压比的方式来控制,这样的效果还行(当然由于内压比滑阀定位效果不是太理想,所以隔一段时间必须再重复减一次能量的同时增一次内压比),但是问题是:当从真正的满负荷下减载时(满负荷运转时声音很好),突然就有了特别大的噪音,有些像带液的声音!难道是供液量大了?于是下次我又在没减载前就减小了供液量,但情况仍然存在!不知大家怎么认为呢?难道是减载了电机做功减少,排气压力瞬间减小,但刚刚已经排过去的气体由于压力较现在的要来的大,所以倒流,造成的?针对这,我又做了以下改变:减载慢些,以让系统适应,避免或减少倒流!结果效果一般,虽然减小了些,可是还是存在!
我糊涂了,不知我以上判断的对吗?相应做的又对吗?望大家指点!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chaoyanggou
    chaoyanggou 沙发
    把滑阀再调小一些试试看。
    2011-07-28 00:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • wwk518
    wwk518 板凳
    你是带经济器螺杆机吧!可能是经济器供液量大压缩机轻微来霜,所以压缩机声音大,把经济器供液阀关小一些就行了。
    2008-12-11 16:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷突变老是导致制冷机组吸气、压力过低、故障停机

请教各位大虾, 我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。 我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10