一、 通气方式及类型


1、 通气方式:


通气管顶端与大气相通以补气排气,平衡排水系统中压力波动的通气方式。

通气管顶端不与大气相通,仅与排水立管连接,其底部与排水管连接。排水时管道内产生的正、负压通过通气管道迂回补气达到平衡的通气方式(自循环通气)。


2、 通气管的类型:


①伸顶通气管:

延伸至室外部分;生活排水立管顶端应设伸顶通气管,高出屋面≥30cm且>最大积雪深度(注意哈尔滨)。

②专用通气管:

仅与排水立管连接的垂直管段,排水能力不满足4.5.7时用专用通气立管增大排水量。

③主通气立管:

连接环形通气管、排水立管。

④副通气立管:

仅与环形通气管连接(伸顶)。

 建筑物各层排水管上设有环形通气管时,应与主/副通气立管连接。

专用通气管、主通气管与排水立管连接:

上端:

最高卫生器具0.15m或检查口以上,斜三通。

下端:

最低横支管以下或排出横干管10D内,斜三通。

中间:

a.专用通气立管与排水立管:每层或隔层连接。

b.主通气立管与排水立管:不多于8层连接。

c.卫生器具以上0.15m,横支管以下。

d.可用H管替代(合用通气管时不可替代)。

⑤器具通气管:

卫生器具存水弯出口段接至环形通气管。

适用于对卫生、安静要求高的建筑物。(体育馆肯定不在此列)

⑥环形通气管:

a.始端两卫生器具之间接至主/副通气管。

b.器具通气管接至主/副通气管。

c.器具最高点0.15m以上,以0.01坡度上坡向立管。

d.设置条件:

· 设有器具通气管时

· 连接≥4个器具且长度≥12m的横支管

· 连接≥6个大便器的横支管

· 特殊单立管偏置时

⑦结合通气管:

排水立管与通气立管连接。

宜每层或隔层与专用通气管、排水立管连接。

可用H管代替(合同通气管除外)。

⑧自循环通气管:

顶端2个90°弯头与排水立管连接。

底端采用倒顺水三通或倒斜三通与排出关连接。(倒)

⑨汇合通气管:

连接数根通气立管与排水立管顶端通气丙延伸至室外部分。

⑩伸顶通气管:

   


 

▲ 图1 常用通气方式示意


 

▲ 图2 侧墙通气方式示意


吸气阀:


根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)4.7.2条,当排水系统伸顶通气管无法伸出屋面,且无法实施侧墙通气或自循环通气时,可采用吸气阀。


吸气阀利用重力压差原理进行工作,当排水系统中产生负压时,吸气阀吸入空气,正压时密封不逸出。因此,设置吸气阀时,仅能保护排水系统的水封不被负压破坏,仅适用于排水系统产生负压处(排水系统顶端),不适用于正压处(排水立管底部)。


设置吸气阀的排水系统,阀瓣老化可能导致吸气阀无法工作,不但不能保护水封,还可能造成排水系统中的污浊气体逸出,污染室内空气环境。因此,排水通气系统应优先考虑其他通气方式,如确有困难,方可采用吸气阀。

 

▲  王先森手写笔记整理参考




二、 通气管管材与管径


4.6.1.1

室内生活排水管道应采用建筑排水塑料管材、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;通气管材宜与排水管管材一致;

4.7.13

通气管最小管径不宜小于排水管管径的1/2,并可按表4.7.13确定。

 

4.7.14

下列情况通气立管管径应与排水立管管径相同:

1

专用通气立管、主通气立管、副通气立管长度在50m以上时;

2

自循环通气系统的通气立管。

4.7.15

通气立管长度不大于50m且2根及2根以上排水立管同时与1根通气立管相连时,通气立管管径应以最大一根排水立管按本标准表4.7.13确定,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。

4.7.16

结合通气管的管径确定应符合下列规定:

1

通气立管伸顶时,其管径不宜小于与其连接的通气立管管径;

2

自循环通气时,其管径宜小于与其连接的通气立管管径。

4.7.17

伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

4.7.18

当2根或2根以上排水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根排水立管的通气管的断面积加其余排水立管的通气管断面积之和的1/4。

 





真题做一做


【2017-2-30】单选

某建筑顶层有5根排水立管的通气管需汇合后伸到屋顶,排水立管分别是2根75mm和3根100mm。汇合通气管的最小公称管径应为下列哪项?

A.

100mm

B.

125mm

C.

150mm

D.

200mm

答案

点击下方空白处获得答案

C


【2010-1-30】单选

下列有关结合通气管的连接与替代的叙述中,哪一项是不正确的?

A.

用结合通气管连接排水立管和专用通气立管

B.

用结合通气管连接排水立管和主通气立管

C.

用结合通气管连接排水立管和副通气立管

D.

用H管替代结合通气管

答案

点击下方空白处获得答案

C


【2006-2-67】多选

北方地区某多层住宅楼采用斜屋面,屋面板上隔热层厚度0.2m,当地最大积雪厚度0.5m,下面伸顶通气管高出屋面板的高度哪几项不符合要求?

A.

0.3m

B.

0.5m

C.

0.7m

D.

0.8m

答案

点击下方空白处获得答案

ABC


【2022-1-69】多选

关于生活排水系统通气立管的描述下列哪几项正确?

A.

通气立管与排水立管之间可采用H管件连接

B.

排水立管伸顶通气时,副通气立管可不与排水立管连接

C.

在相同设计排水流量下,设置主、副通气立管可以代替专用通气立管

D.

自循环通气系统,通气立管与排水立管之间应由结合管连接

答案

点击下方空白处获得答案