空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则:
1、 一般情况下,可采用异程式水系统;
空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。
建筑标准层水系统管路,当末端设备}其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统。
3、整个空调水系统可以同时包含同程式环路和异程式环路;
在整个空调水系统中,应根据实际情况对不同的环路采取不同的管道布置方式。
例如:办公建筑中,主管道可采用异程式,标准层可采用同程式;酒店建筑中,公共区域可采用异程式,客房可采用同程式,等等。
4、共用立管环路,宜采用同程式环路。
共用立管采用同程式布置的主要优点是可以使管道中的空气与水同向流动,便于排出系统中的空气。
同程式和异程式并非必须的要求,其目标都是使得各并联环路间阻力相对差值小于或等于15% 。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 663 人订阅
阅读下一篇
无缝薄壁卫生管道施工工艺主要适用于工艺物料、纯化水、纯蒸汽、过滤压缩空气、过滤氮气、在线清洗、醇等管道系统。 1 管道的预制 1) 为了减少安装现场的焊接工作量,确保洁净度,卫生管应在自制局部洁净室内进行预制。进入预制洁净室的人员必须穿戴洁净服、洁净帽、洁净鞋、洁净手套。凡必须进入预制洁净室的用具必须擦洗干净。用于卫生管加工的工具(如锉、锯、锤等)不准用于碳钢,以防污染。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发