土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防自动喷水灭火系统喷头选型(仓库建筑)

消防自动喷水灭火系统喷头选型(仓库建筑)

发布于:2024-04-30 13:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。

       本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按
  《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)   ,有吊顶场所采用下垂型或吊顶型喷头(喷头溅水盘向下安装)。净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层,当闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护、风管保温材料等采用不燃难燃材料制作且无其他可燃物时,闷顶和技术夹层内可以不设置喷头,否则应加设喷头。货架的层的设计按《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7、5.0.8条。  

最大净空高度h≤9m的区域:  
       可采用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应)或仓库型特殊应用喷头或早期抑制快速响应喷头。一般情况下仅在该区域顶部设置喷头即可,此时若采用钢制货架储存物品时货架的层板均采用通透层板,通透部分的面积不小于层板总面积的50%;只有当采用标准覆盖面积洒水喷头且最大储物高度hs>7.5m时,除在顶板下设置喷头外,还应设置货架内置喷头,钢制货架的层板应为实层板。
最大净空高度9
       可采用仓库型特殊应用喷头或早期抑制快速响应喷头。一般情况下仅在该区域顶部设置喷头即可,此时若采用钢制货架储存物品时货架的层板均采用通透层板,通透部分的面积不小于层板总面积的50%;只有当采用仓库型特殊应用喷头且最大储物高度hs>10.5m时,除在顶板下设置喷头外,还应设置货架内置喷头,钢制货架的层板应为实层板。

       最大净空高度12

       可采用早期抑制快速响应喷头。仅在该区域顶部设置喷头即可,此时若采用钢制货架储存物品时货架的层板均采用通透层板,通透部分的面积不小于层板总面积的50%。

       最大净空高度h>13.5m或hs>12m的区域:

       此时货物堆放高度很大,堆垛、托盘储物方式很难做到,一般采用货架才容易实现
  ;按《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.8条的条文说明,不推荐采用顶板下布置ESFR即早期抑制喷头+货架内置喷头的布置方式,而应按第5.0.4、5.0.8条进行设计。   由于货架布置一般较难确定,尤其是移动式货架,喷头在顶板下面为满天星布置以策安全;当货架区域和通道区域确定后,应设置货架内置喷头,钢制货架的层板应为实层板(其中应保证货架最高实层板距离顶板的高度不大于9m),通道顶部补强加设自动跟踪定位射流灭火系统。顶板下洒水喷头喷水强度仓库危险级I级、II级≥18(L/min·m2)、仓库危险级III级≥22(L/min·m2),作用面积≥200m2,持续喷水时间≥2h。

       其他的设计参数如下:
 
     1) 本仓库按仓库危险级I级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤3.5m,采用堆垛或托盘储存方式,设计喷水强度为8L/(min·m2),作用面积为160m2,持续喷水时间为1h。  
    选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=80,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.15MPa,喷头最大布置间距不大于3.4m,最小间距不小于1.8m。  
     2) 本仓库按仓库危险级I级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度3.5  
    选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.1MPa,喷头最大布置间距不大于3.4m,最小间距不小于1.8m。  
     3) 本仓库按仓库危险级I级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度6  
    选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.12MPa,喷头最大布置间距不大于3m,最小间距不小于1.8m。
       4) 本仓库按仓库危险级I级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤7.5m,采用堆垛或托盘或货架储存方式。  
    选用早期抑制快速响应喷头,喷头流量系数K=242,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.25MPa,作用面积内同时开放的喷头数为12只。喷头最大布置间距不大于3.7m,最小间距不小于2.4m,持续喷水时间为1h。
       5) 本仓库按仓库危险级I级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤7.5m,采用堆垛或托盘或货架储存方式。  
    选用仓库型特殊应用喷头,喷头流量系数K=363,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.15MPa,作用面积内同时开放的喷头数为12只。喷头最大布置间距不大于3.7m,最小间距不小于2.4m,持续喷水时间为1h。
       6) 本仓库按仓库危险级II级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤3.5m,采用堆垛或托盘储存方式,设计喷水强度为8L/(min·m2),作用面积为160m2,持续喷水时间为1.5h。  
    选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=80,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.15MPa,喷头最大布置间距不大于3.4m,最小间距不小于1.8m。
       7) 本仓库按仓库危险级II级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度3.5  
    选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.15MPa,喷头最大布置间距不大于3m,最小间距不小于1.8m。
       8) 本仓库按仓库危险级II级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度6 选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.25MPa,喷头最大布置间距不大于2.8m,最小间距不小于1.8m。

       9) 本仓库按仓库危险级II级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤7.5m,采用堆垛或托盘或货架储存方式。
 
    选用早期抑制快速响应喷头,喷头流量系数K=242,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.25MPa,作用面积内同时开放的喷头数为12只。喷头最大布置间距不大于3.7m,最小间距不小于2.4m,持续喷水时间为1h。 
       10) 本仓库按仓库危险级II级进行设计,最大净空高度h≤9m,最大储物高度hs≤7.5m,采用堆垛或托盘或货架储存方式。  
    选用仓库型特殊应用喷头,喷头流量系数K=363,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.15MPa,作用面积内同时开放的喷头数为12只。喷头最大布置间距不大于3.7m,最小间距不小于2.4m,持续喷水时间为1h。
       11) 本仓库储物类别为I、II级、沥青制品、箱装不发泡塑料,最大净空高度h≤13.5m,最大储物高度hs≤12m,采用堆垛或托盘或货架储存方式。  
    选用早期抑制快速响应喷头,下垂型,喷头流量系数K=363,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.35MPa,作用面积内同时开放的喷头数为12只。喷头最大布置间距不大于3.0m,最小间距不小于2.4m,持续喷水时间为1h。
       12) 本仓库最大净空高度h=25m,采用多排货架储物、按仓库危险级II级进行设计。
       (1)顶板下洒水喷头喷水强度18(L/min·m2),作用面积≥200m2,持续喷水时间≥2h,选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.2MPa,喷头最大布置间距不大于3m,最小间距不小于1.8m;

       (2)自地面起每3m设置一层货架内置喷头,共设置有7层,持续喷水时间≥2h,选用标准覆盖面积洒水喷头(特殊响应或标准响应均可),喷头流量系数K=115,系统最不利点处喷头的最小工作压力为0.1MPa,喷头最大布置间距不大于3m,最小间距不小于2m。货架内置喷头开放的总数为14只,按最高两层货架各开启7只喷头计算流量。

       (3)通道顶部补强加设自动跟踪定位射流灭火系统。

       整个喷淋系统用水量按上述全部叠加,喷淋泵流量按(1)、(2)叠加。
    
 