1 工程案例
针对预拌混凝土实际生产过程出现的质量问题进行原因分析,并提出预防措施。
1.1 案例1
出现的问题: 2022年8月2日施工车库顶板,混凝土强度等级为C35P8。混凝土打出来表面起一层亮面,下边不硬(图1)。
图1混凝土表面出现假凝现象
原因分析及措施: 表面失水过快,形成假凝。也就是混凝土表面失水超过内部析出水分造成的,工地现场出现这种情况,可以在不改变表面混凝土水胶比的前提下,适当在表面喷雾润湿在混凝土表面喷雾洒水,补充混凝土表面水分。生产混凝土时外加剂配方可以进行适当调整,缓凝组分尽量使用磷酸盐、偏磷酸盐类,避免使用糖、葡萄糖等。掺合料的选择上可以增加粉煤灰掺量,减少矿粉掺量,因为粉煤灰的保水性比矿粉好。有些超掺,将外加剂的掺量降低可以有效解决此问题。
1.2 案例2
出现的问题: 2022年9月6日施工地下混凝土,混凝土强度等级C30,车载泵施工,有约150?m的管子,看着石子多, 泵都冒“白烟”了,试验室人员说单方石子用量不多,不让提高砂率减(图2)。
图2施工地下部位混凝土车载泵无法泵送
原因分析及措施: 通过现场的混凝土看,级配不合理,单粒级配。商混站使用的传统10~20mm石子(混级的),但实际筛分4.75~9.5mm这一级配比例基本没有,按照实际使用5~31.5mm石子连续级配存在断档现象,理论合理级配占到15%比较合适,可以适当掺点5~10mm石子。在实际生产过程中调整1%~2%砂率对混凝土强度的影响很小,可以适当提高砂率。
1.3 案例3
出现的问题: 2022年9月30日施工标准层梁、板、柱,混凝土强度等级C30,打出的混凝土一堆,基本摊不下去,尤其梁、柱无法施工。
原因分析及措施: 固定混凝土单方用水量,用外加剂调整混凝土坍落度,导致混凝土比较粘稠,流动性差。按照水胶比不变的前提下,增加单方用水量及胶凝材料,减外加剂掺量。也可以在外加剂中复配一些降粘组份(图3)。
图3施工梁板柱混凝土起堆无法浇筑
现场施工中加10kg/m3胶凝材料和10kg/m3水,减少0.6kg/m3外加剂,浇筑现场混凝土状态明显改善。
1.4 案例4
出现的问题: 2022年12月6日屋面防水保护层C15细石混凝土,施工人员发现混凝土表面不同程度的起皮现象,影响到混凝土的外观质量 (图4)。
图4施工屋面防水保护层混凝土表层起皮
原因分析及措施: 混凝土表面起皮,如果上表面起皮(地面、路面、屋面等),一般是浮浆造成的。如果是侧面起皮则很可能是化学腐蚀引起的,例如酸雨、硫酸盐等腐蚀。
产生浮浆的原因并不复杂。低强度混凝土(用水量较大或水灰比较高)与保水性差的混凝土(如使用矿渣水泥或掺加需水量很高的劣质粉煤灰),浇捣后会有泌水到上表面,在混凝土上表面形成一层浮浆层。该浮浆层由于含水量太高,水分蒸发后有收缩裂缝。且强度非常低,硬化后基本不耐磨,表现为起皮。
质量问题出现后,了解到此次细石混凝土施工在2022年10月12日,据搅拌站人员反映,设计要求用C20细石混凝土保护层,实际供应C15细石混凝土,并且主要原因为站上的料质量较差,0.5?cm石子含泥量至少在8%以上,而且施工的是C15细石混凝土,混凝土本身强度低,极易造成混凝土表面强度更低。2022年12月6日已经进入冬季施工,由于雪水顺着混凝土表面裂缝进入混凝土内部,“冻胀”原理造成混凝土表层起皮。
1.5 案例5
出现的问题: 2022年10月13日施工的厂房地面,打完全是这种龟裂纹(图5)。
图5施工厂房地面混凝土出现龟裂纹
原因分析及措施: 这种裂缝是表面收缩裂缝,解决方法:(1)收面时二次抹压,已经形成的小裂缝压没了;(2)塑料薄膜覆盖,减少表面水分蒸发,当混凝土表面水分蒸发速度大于泌水速度,形成表面收缩裂缝。
1.6 案例6
出现的问题: 2022年10月29日施工的路面混凝土,强度等级C25,施工人员反映:“今天的路面, 一收面就鼓泡 ”(图6)。
图6施工路面混凝土收面表面鼓泡
原因分析及措施: 据搅拌站试验人员反映:用烧杯溶解站上使用的粉煤灰,“粉煤灰氨气味挺重的,还有挺多浮油”。
含氨味的粉煤灰不能用。粉煤灰脱硫工艺造成大量氨盐存在于粉煤灰中,在遇到水泥的碱性环境释放出刺鼻的氨气。有些粉煤灰中磷酸根或亚硫酸钠富集会造成混凝土凝结时间过长、强度降低等问题。主要影响:(1)凝结时间延长,混凝土工作性能大幅降低;(2)浇筑后,由于氨的存在,会冒出较多分散不均匀的气泡;(3)混凝土硬化后,表面留有黄色斑迹或泡眼痕迹;(4)氨的含量过高,会积存在混凝土内部进而导致混凝土含气量增大,造成混凝土体积膨胀和强度下降等问题;(5)混凝土凝结硬化过程中溢出的氨气会富集在钢筋表面,造成混凝土与钢筋握裹力下降,从而使混凝土失去对钢筋的保护作用。
1.7 案例7
出现的问题: 2022年12月6日施工的剪力墙,拆模后表面粗糙,形成的气孔较大(图7、图8)。
图7混凝土表面粗糙 图8混凝土表面气孔大
原因分析及措施: 与模板的光洁度有很大关系,与支模跑浆、漏浆也有关;坍落度过大或施工过程中加水容易引起表面不均匀。
试验人员反映:同样的混凝土配合比,木模板没事,铝模不行。使用铝模板混凝土浇筑振捣构成中形成表面的水泡排不出去,形成比较大的气孔。随后施工人员对脱模剂进行了更换,原先使用油性脱模剂,外观质量比较差,更换水性脱模剂后,外观质量稍好一些,但未从根本上改变。
1.8 案例8
出现的问题: 2022年月5日施工的抹面砂浆,强度等级M10,砂浆发散,挂不住,不粘墙(图9、图10)。
图9砂浆发散 图10挂不住、不粘墙
原因分析及措施: 通过查证抹面砂浆的原材料及配合比发现:(1)砂浆用砂使用的是机制砂,由于机制砂的粒形多为棱角形,且筛分两头多,中间少,级配不连续,容易泌水。(2)使用的机制砂细度模数2.7,传统河砂湿拌砂浆用砂一般在2.4~2.7,而使用机制砂一般细度模数控制在2.0~2.4,砂粗很容易泌水,湿拌砂浆的保水率是一项最重要的指标,一般在91?%~93?%比较合适(规范要求不小于88%)。(3)砂浆配合比中掺加了60kgS95矿渣粉,配合比设计原则少掺或者不掺矿渣粉,可以多掺一定比例的粉煤灰。(4)传统意义上认为,抹面砂浆为装饰装修工程,也不涉及主体结构,可以使用Ⅲ级粉煤灰或者原灰,通过对比试验看,湿拌砂浆的各项技术指标差别很大,单方用水量差40kg,保水率相差4%。(5)砂浆外加剂里面可以增加一些保水增稠组分或者调增一下AOS引气剂。
2 结语
随着建筑业的飞速发展,科技水平不断提高。工程对混凝土的各种性能要求越来越高。工程不仅要求混凝土工作性能好、强度指标满足设计要求、高性能、耐久性好等,但在混凝土工程施工中,经常出现一些质量问题,进而影响到混凝土(砂浆)的工程质量,如这些质量问题不能及时被解决,直接影响到生产和施工,在从事质量技术管理过程中,要善于总结、归纳,及时找出质量问题的根本原因,在生产施工中最大限度地预防和避免,提升全面质量管理,保证工程质量结构安全。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
超大面积双曲面穿孔铝板单元板块装配式施工技术杭州西站候车层吊顶面积约5.8万㎡,吊顶分为十字天窗区域与4个象限两大区域,设计理念为4朵白云飘浮于天空(图1)。 图1候车厅吊顶效果 十字天窗区域“天空”采用钢构下包铝板+透光张拉膜的吊顶形式,4个象限区域采用双曲面雕花穿孔铝板形成4朵白云。4个象限铝板以平面板块拼接,通过铝板之间的凹槽和缝隙形成双曲造型,这样就对双曲铝板的拼装精度及安装精度提出了严格的要求。通过研究铝板的吊装形式和吊装节点,实现装配化作业和吊装就位后的空间可调节,提高劳动生产率,解决施工难题,实现设计效果。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发