土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洒水喷头的布置

洒水喷头的布置

发布于:2024-05-06 14:26:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、洒水喷头的布置  

1.喷头设置间距

(1)一只喷头的保护面积,同一根配水支管上相邻洒水喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。

(2)直立型、下垂型 标准覆盖面积洒水喷头 的布置,同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并应符合下表的规定,且 不应小于1.8m

直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置间距

 

注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应 地面 不留 漏喷空白点确定。

2. 严重危险级 仓库危险级 场所宜采用流量系数大 于80 的洒水喷头。

(3)直立型、下垂型 扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置 ,其布置间距不应大于下表的规定,且 不应小于2.4m

(4) 边墙型标准覆盖面积洒水喷头 的最大保护跨度与间距应符合下表的规定:

注:1.两排相对洒水喷头应交错布置。

2.室内 跨度大于 两排相对喷头的 最大保护跨度 时,应在两排相对喷头中间 增设 一排喷头。  

(5) 边墙型扩大覆盖面积洒水喷头 的最大保护跨度和配水支管上洒水喷头的间距,应按洒水喷头在 工作压力下能够喷湿对面墙 邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定 ,且保护面积内的喷水强度应符合民用建筑和工业厂房采用湿式系统的设计基本参数的规定,

2.喷头设置要求

(1)除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外, 直立型、下垂型 标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为 75mm~150mm ,并应符合下列规定:

1)当在梁或其他障碍物底面 下方 的平面上 布置 洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离 不应大于300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm~100mm

2)当在 梁间布置 洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离 不应大于550mm 。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离 达到550mm 仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在 梁底面 的下方 增设 洒水喷头。

3)密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm.

(2)采用边墙型洒水喷头时,其溅水盘与顶板和背墙的距离应符合下表的规定:

(3)图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方 宜设有喷头 。喷头与被保护对象的 水平 距离 不应小于0.3m ,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于下表的规定

(4) 货架内 洒水喷头 与顶板下 洒水喷头 交错布置 ,其溅水盘与上方层板的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)的规定与其下部储物顶面的垂直距离 不应小于150mm

货架内 置洒水 喷头上方有孔洞、缝隙 时,可在洒水喷头的上方 设置挡水板 。挡水板应为正方形或圆形 金属板 ,其平面面积不宜小于 0.12m2 ,周围弯边的 下沿 宜与洒水喷头的溅 水盘平齐。

(5)装设网格、栅板类 通透性吊顶 的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70% 时,喷头 应设置在吊顶上方 ,且通透性吊顶开口部位的 净宽度不应小于10mm ,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表的规定。

通透性吊顶场所喷头布置要求

(6)净空高度 大于800mm 闷顶 技术夹层 应设置洒水喷头 ,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:

1)闷顶内敷设的配电线路采用 不燃材料套管 封闭式金属线槽 保护。

2)风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作。

3)无其他可燃物

(7)斜面顶板或吊顶场所的喷头布置。当顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。坡屋顶的 屋脊处 应设 一排 喷头当屋顶坡度不小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 800mm ,当屋顶坡度小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 600mm。  

(8) 防火分隔水幕 的喷头布置,应保证 水幕 宽度不小于6m 。采用 水幕喷头 时,喷头不应少于 3排 ;采用 开式 洒水喷头时,喷头不应少于 2排 。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

(9)当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用 防护冷却系统 保护时喷头应 根据可燃物 的情况,在防火分隔设施的一 侧或两侧 布置; 外墙 可只在需要保护的 一侧 布置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我对新版《建规》《水消规》部分条文的理解

《建规》与《水消规》全称: GB50016-2014 《建筑设计防火规范》 GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》

回帖成功

经验值 +10