一、系统主要组件及设置要求

(一)洒水喷头

1.喷头的分类

(1)洒水喷头的分类如下图所示:

1)在分类中,除按应用场所分类类别外,其他类别主要是根据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019的分类标准确定的。

2)早期抑制快速响应洒水喷头、家用洒水喷头和特殊应用洒水喷头由各自对应的产品规范进行规定。

3)为方便描述,我们把依据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019生产的喷头简称为“普通喷头”,这也是应用的主流。

(2)按单只喷头的保护面积进行分类,喷头可分为标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头。

1) 标准覆盖面积洒水喷头 ,单只保护面积不超过 20m 2 的下垂型或直立型洒水喷头及单只保护面积不超过18m 2 的边墙型洒水喷头。

2) 扩大覆盖面积洒水喷头 ,单只保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积且不超过36m 2 的洒水喷头(简称EC喷头)。

(3)根据灵敏度,喷头可分为快速响应洒水喷头、标准响应洒水喷头和特殊响应洒水喷头。

1) 快速响应洒水喷头 ,响应时间系数(RTI)小于或等于 50 (m·s) 0.5 的洒水喷头。

2) 特殊响应洒水喷头 ,平均响应时间系数(RTI)大于 50 (m·s) 0.5 且小于或等于 80 (m·s) 0.5 的洒水喷头。

3) 标准响应洒水喷头 ,响应时间系数(RTI)大于 80 (m·s) 0.5 且小于或等于 350 (m·s) 0.5 的洒水喷头。

(4)按照安装方式,喷头可分为 直立型、下垂型和边墙型喷头

1)直立型喷头安装在管道的上方,水流向上冲向溅水盘。

2)下垂型喷头安装在管道的下方,水流向下冲向溅水盘。

3)边墙型喷头靠一侧端墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布,边墙型喷头又可分为直立式边墙型喷头和水平式边墙型喷头,直立式边墙型喷头竖直喷水侧向布水, 水平式 边墙型喷头水平喷水侧向布水,与直立式边墙型喷头相比,喷射距离 ,并且宽度

(5)根据公称流量系数(K)分类,有57、80、115、161、202等,其中 K=80的喷头称为标准流量系数洒水喷头

(6)根据公称动作温度,玻璃球洒水喷头的公称动作温度可分为13个温度等级,易熔元件洒水喷头的公称动作温度分为7个温度等级。为了区分不同公称动作温度的喷头,将感温玻璃球中的液体和易熔元件洒水喷头的轭臂标示为不同的颜色。

玻璃球洒水喷头的公称动作温度和颜色标志
易熔元件洒水喷头的公称动作温度和颜色标志

(7)按照应用场所,喷头又分为早期抑制快速响应(ESFR)洒水喷头、家用洒水喷头、特殊应用洒水喷头等。

1)ESFR洒水喷头是指流量系数 K>161 ,响应时间指数RTI≤ 28 8 (m·s) 0.5 ,用于保护堆垛与高架仓库的 标准覆盖面积 洒水喷头。

2)家用洒水喷头是指适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种 快速响应 洒水喷头。

3)特殊应用洒水喷头是指流量系数 K>161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房 高大空间场 所以及 仓库 标准覆盖面积 洒水喷头,包括非仓库型特殊应用洒水喷头和仓库型特殊应用洒水喷头。

(8)特殊类型洒水喷头,可分为干式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、带涂层洒水喷头、带防水罩洒水喷头。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 