土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾灭火系统一

水喷雾灭火系统一

发布于:2024-05-08 17:05:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、 系统的分类、组成和工作原理
(一)系统概述
(1)水喷雾灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,主要用于火灾蔓延快且适合用水但自动喷水灭火系统又难以保护的场所。
(2)水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在一定的工作压力下将水流分解成粒径不超过1mm的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定灭火系统。
(3)水喷雾灭火系统不仅可扑救固体、液体和电气火灾,还可为液化烃储罐等火灾危险性大、扑救难度大的设施或设备提供防护冷却。其广泛用于石油化工、电力、冶金等行业。
(4)水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、 过滤器 水雾喷头 等组成,发生火灾时向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。
(二)系统分类

1.电动启动水喷雾灭火系统
电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统为火灾探测系统,通过传统的点型火灾探测器、线型火灾探测器探测火灾。当有火情发生时, 火灾探测器 将火警信号传到火灾报警控制器(联动型),火灾报警控制器(联动型)控制打开雨淋阀的 电磁阀 ,雨淋阀控制腔的压力下降,雨淋阀打开,供水侧水压降低,系统压力开关自动启动消防水泵,系统喷水灭火。为了减少系统的响应时间,雨淋阀前的管道内应是充满水的状态。

2.传动管启动水喷雾灭火系统
(1)传动管启动水喷雾灭火系统是以传动管作为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水。对于 传动管 充水的系统,当 闭式喷头 受火灾 高温 影响 动作 后,传动管内的压力迅速下降,导致雨淋阀控制腔压力下降,雨淋阀打开。对于传动管充气的系统,喷头动作后传动管内的压力下降传动管与雨淋阀控制腔之间的气动阀动作、排水,使雨淋阀控制腔的压力下降,雨淋阀打开。雨淋阀打开后使系统供水侧压力下降,压力开关自动启动消防水泵,通过雨淋阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火。

(2)传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种。充液传动管内的介质一般为压力水,这种方式适用于不结冰的场所,充液传动管的 末端或最高点 应安装 自动排气阀 。充气传动管内的介质一般为压缩空气,平时由空压机或其他气源保持传动管内的气压,这种方式适用于所有场所,但在北方寒冷地区,应在传动管的 最低点设置冷凝器 汽水分离器 ,以保证传动管不会因冷凝水结冰而堵塞
(三)系统组成和产品的性能要求
水喷雾灭火系统的供水设备如消防水泵等为通用设备,雨淋报警阀和自动喷水灭火系统雨淋系统用的雨淋阀相同,这里不再涉及,下面主要对水雾喷头的产品性能进行介绍。
1.喷头的分类
水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头。
(1)离心型水雾喷头:水在较高的水压下通过喷头内部的离心旋转形成水雾喷射出来,它形成的水雾同时具有良好的电绝缘性, 适合扑救电气火灾 。离心雾化型水雾喷头有A型和B型两种。 A型 水雾喷头的进水口与出水口成 90°角 ,安装后喷头出水方向可在一定范围内进行调节。B型水雾喷头的出水口和进水口在一条直线上,安装后是完全固定不可调节的。
(2)撞击雾化型水雾喷头:喷头的压力水流通过撞击外置的溅水盘,在设定区域分散为均匀的锥形水雾。撞击雾化型水雾喷头根据需要可以水平安装,也可以下垂、斜向安装。
2.主要性能参数
(1)工作压力
水雾喷头的雾化效果与喷头的工作压力有直接关系。通常情况下,喷头的工作压力越大,其水雾滴粒径越小,雾化效果越好,灭火和冷却效率也就越高。
(2)雾化角
水雾喷头喷出的水雾形成围绕喷头轴心线扩展的圆锥体,其锥顶角为水雾喷头的雾化角。水雾喷头常见的雾化角有 45°、60°、90°、120°和150° 五种。
(3)有效射程
水雾喷头的有效射程是指喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。在有效射程范围内的水雾密集、速度适中,可满足灭火控火或防护冷却的要求,因此,水雾喷头与保护对象的距离 不应大于 水雾喷头的 有效射程
(4)雾滴尺寸
水雾喷头的雾滴尺寸一般以 雾滴体积百分比特征直径 D v0.90 表示,该值表示喷雾液体 总体积中 ,在 该直径以下雾滴所占体积的百分比为90% 。水雾喷头在额定工作压力下,雾滴体积百分比特征直径D v0.90 应小于1.000mm。
(四)灭火机理
水喷雾的灭火机理主要是 表面冷却、窒息、乳化和稀释 作用,在水雾滴喷射到燃烧物质表面时通常是几种作用同时发生并实现控火、灭火。
(1)表面冷却:水雾滴的表面积大,因换热面积大会大量汽化吸热,使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温度以下,阻断热分解。
(2)室息:水雾滴受热后汽化形成水蒸气,其体积约为原液态水体积的1680倍,从而降低周围空气中的氧含量。
(3)乳化:只适用于 不溶于水 的可燃液体。水雾滴的高压冲击在液体表层产生搅拌作用,并形成乳化层,由于乳化层的不燃性使燃烧中断。
(4)稀释:主要针对 水溶性液体 (如酒精)。
(五) 系统适用范围    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 