1、 施工组织设计:
施工组织设计 报审表报验(时间填:开工之前)
附:技术文件报审表(里面两个单位要盖公章)(时间填:开工之前) 附:编制好的施工组织设计,施工组织设计中编制人就是施工员或工地技术人员,审核人就是公司总工(总技术负责人),名字要手签,不能打印,编制单位要盖公章。(时间填:开工之前)
2、开工报告:
工程开工 报验申请表报验(时间填:开工当天或头一天)
附:工程开工报告报验,可以盖项目章。(时间填:开工当天或头一天)
3、资质报验:
通用报验申请表报验(时间填:开工当天或头一天)
附:企业资质、安全施工许可证、工程施工许可证 、三类人员证件(三类人员指:公司总工、公司总技术负责人、总安全负责人)、另附:项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员、资料员、等人员资质证件,电工、机械操作工、架子工等特殊工种人员证件。
4、工程定位:(时间填:开工当天)
施工测量放线 报验申请表报验
附:工程定位测量记录报验。注意:定位记录要盖施工方和监理方的项目章。
5、工程概况:
通用报验申请表报验(时间填:开工当天或后一两天)
附:工程概况。
附:施工现场质量管理检查记录。(时间填:开工当天或后一两天)
开工材料进场填委托单送检,要送检的材料有:
中砂:(代表批量400m3,取样送半袋砂)、 碎石:(代表批量400m3,取样送半袋石);
钢筋:(一般规格有¢6.5、¢8.0、¢10.0、Φ12.0、Φ14.0、Φ16.0、Φ18.0、Φ20.0、Φ22.0、 Φ25.0、….等最大代表批量各60T,属于热扎带肋钢筋, R¢7、R¢9、R¢11、属于冷扎带肋钢筋专用于多层或高层的二层楼面以上的板筋,最大代表批量各60T),每种钢筋取样送四根(两根300长,两根500长的钢筋)。每种合格证和钢筋规格配套。合格证时间要在送检之前才行。
水泥:最大代表批量200T,每批水泥间隔进场时间不能超过3个月必须送检,取样送半袋水泥。水泥有3天和28天的强度报告,竣工时资料里面只放28天的强度报告。要注意水泥合格证时间和检验报告时间要配套。合格证时间要在送检之前才行。
混凝土配合比、砂浆配合比:填委托单时先查看结施01#图的说明,看做的工程有几种强度配比,送配比时要和水泥、砂石一起送检。
6、材料报验:
送检的报告回来以后,
工程材料/构配件/设备报审表报监理(时间填:垫层混凝土浇筑前)
附:红的那张委托单及水泥合格证、检验报告以及配合比检验报告。注:{C10配合比(用于基础垫层)、C25配合比(用于基础垫层以上部位)、C30配合比(一般用于柱子)、C20配合比(用于二次构件)、M7.5水泥砂浆配合比(用于基础砌体)、M5.0水泥砂浆配合比(用于基础砌体)、M5.0混合砂浆配合比(用于主体砌体),水泥先报3天的合格证及三天检验报告,28天报告回来以后再补报}。
工程材料/构配件/设备报审表报监理(时间填:垫层混凝土浇筑前)
附:红的那张委托单以及各种钢筋合格证及检验报告。一份合格证配一份检验报告。
工程材料/构配件/设备报审表报监理(时间填:垫层混凝土浇筑前)
附:红的那张委托单以及砂石检验报告。(砂、石没有合格证,其余材料都有,平时要注意收集材料合格证。材料合格证、检验报告配齐报验,注意每种材料检验报告自己保留好原件以后存档案馆用,如果每栋原件不够复印件也可以存档,但必须在复印件上注明原件存放在哪一栋。)
7、土方开挖: (时间填:土方挖好 后 报验验收合格日期)
土方挖好以后用土方开挖报验申请表报验(时间填:验槽时间)
附:土方开挖检验批(时间填:同报验单)
附:土方隐蔽工程记录(时间填:同混凝土浇筑时间 )
附:地基验槽记录报验(地基验槽记录必须盖五个单位的公章,在各单位来工地验槽时最好当时签字并搞1份签到记录,便于以后去各单位盖公章用。)(时间填:验槽时间)
8、基础垫层:C10
混凝土浇筑申请表报验(时间填:垫层混凝土浇筑当天)
模板安装及砼原材料及配合比设计报验申请表(时间填:混凝土浇筑前一天)
附:模板安装工程检验批(时间填:混凝土浇筑前一天)
附:混凝土原材料检验批报验(时间填:混凝土浇筑前一天)
砼施工 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
附:混凝土施工检验批报验(时间填:混凝土浇筑当天)
模板拆除及现浇外观 报验申请表报验(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
附:模板拆除申请表(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
附:现浇外观检验批(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
注明:砼施工时施工员留置试块两组一组为(3块),砼施工日期:为试块成型日期其中要留置(标样、同条件)试块两组。混凝土试块规格为150X150X150mm.
①以成型日期为准同条件为不计天数,时间达到550至600度之间进行送检
②以成型日期为准标样为28天,进行送检。待报告回后用
工程材料/构配件/设备报审表报验(填:报告签发日期)
附:混凝土抗压强度检验报告
附:混凝土试件见证取样送样委托单(红联)
9、基础放线:(轴线位置放线)
施工测量放线 报验申请表报验(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
附:楼层放线记录报验,盖两个单位的项目章。(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
10、独立基础:C25
混凝土浇筑申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
钢筋加工及安装 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:钢筋加工检验批(时间填:在钢筋安装之前两天)
附:钢筋安装工程检验批(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:隐蔽工程检查记录(时间填:混凝土浇筑当天)
模板安装及砼原材料及配合比设计 报验申请表(时间填:混凝土浇筑前一天)
附:模板安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录(时间填:同报验单)
砼施工 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
附:混凝土施工检验批报验(时间填:混凝土浇筑当天)
模板拆除及现浇外观 报验申请表报验(时间填:垫层混凝土浇筑后一天)
附:模板拆除申请表(时间填:独立基础混凝土浇筑后一天)
附:现浇外观检验批(时间填:独立基础混凝土浇筑后一天)
接地装置安装 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
附:接地装置安装检验批(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录(时间填:混凝土浇筑当天)内容查看电施图(时间填:同报验单)
注明:砼施工时施工员留置两组试块,一组为(3块),砼施工日期:为试块成型日期其中留置(标样、同条件)试块两组。混凝土试块规格为150X150X150mm.
①以成型日期为准同条件为不计天数,时间达到560至640度之间进行送检
②以成型日期为准标样为28天,进行送检。待报告回后用工程材料/构配件/设备报审表报验(时间填:报告签发日期)
附:混凝土抗压强度检验报告
附:混凝土试件见证取样送样委托单(红联)
11、基础柱、梁:
混凝土浇筑申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
钢筋加工及安装 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:钢筋加工检验批(时间填:在钢筋安装之前两三天)
模板拆除及现浇外观 报验申请表(时间填:混凝土浇筑后十五天)
附:模板拆除申请(时间填:柱子混凝土浇筑后隔天,梁混凝土浇筑后7-14天)
附:现浇外观检验批报验(时间填:拆模报告达到设计强度允许拆模后,必须在回填土之前)
注明:砼施工时施工员留置试块两组一组为(3块),砼施工日期:为试块成型日期其中要留置(标样、同条件)试块两组。混凝土试块规格为150X150X150mm.
①以成型日期为准同条件为不计天数,时间达到550至600度之间进行送检
②以成型日期为准标样为28天,进行送检。待报告回后用工程材料/构配件/设备报审表报验(填:报告签发日期)
附:混凝土抗压强度检验报告
附:混凝土试件见证取样送样委托单(红联)
注:基础梁拆模后要报基础竣工验收,要做好每个分项报验资料以及分部、基础自评报告工作,准备好基础竣工验收工作。
土方开挖分项报验申请表报验(时间填:土方开挖报验的后一天)
附:土方开挖分项记录1份(时间填:同报验单)
模板分项 报验申请表报验(时间填:基础梁模板拆除报验的后一天)
附:模板安装、拆除分项记录1份(时间填:同报验单)
钢筋分项 报验申请表报验(时间填:基础梁钢筋报验的后一天)
附:钢筋加工、安装分项记录1份(时间填:同报验单)
混凝土分项 报验申请表报验(时间填:基础梁模板拆除报验的后一天)
附:混凝土原材料、施工、现浇外观分项记录1份(时间填:同报验单)
基础分部竣工报验申请表报验(时间填:具体各单位来人验收的时间)
附:基础分部验收记录1份(时间填:同报验单)(要盖四个单位的公章)
注:基础竣工验收时还要准备一张会议签到表,让每个单位参加会议的人签名,验收会议开完以后要打一份基础竣工验收会议纪要,四个单位要签字,盖公章。
12、土方回填:
用土方回填 报验申请表报验(时间填:土方回填当天)
附:土方回填检验批报验(时间填:土方回填当天)
注明:如果地面大面积回填倒混凝土,那么土方回填就要做环刀试验,如果回填土后上方是盖空心板,那么就不需要做环刀试验。
用土方回填分项报验申请表报验(时间填:土方回填报验的后一天)
附:土方回填分项记录1份(时间填:同报验单)
13、空心板:
工程材料/构配件/设备报审表进行报验工作(时间填:安装前)
附:空心板合格证及检验报告[检验报告是一个工地只抽检一次,报告可以每栋共用] (时间填:安装前)
空心板安装 报验申请表报验(时间填:实际安装时间施工员提供时间)
附:预制构件检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:装配式结构施工检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
14、一层平面放线:
测量放线报验表(时间填:空心板盖好后的一天或根据施工日记看具体时间)
附:楼层放线记录表1份,盖两个单位的项目章(时间填:同报验单)
15、一层柱电渣压力焊:
一层柱钢筋在焊接时每种钢筋电渣压力焊要及时取样送检,取样一组为三根(每种规格为一组,每根取500mm长)。钢筋规格大约有(Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、等型号 具体钢筋规格看现场或结施柱配筋图中的纵筋规格)取回检测报告后用工程材料/构配件/设备报审表(报监理审核)(时间填:同报验单签发时间)
附:钢筋接头力学性能检验报告
附:钢筋连接头试件见证取样送样委托单(红联)
附:焊剂合格证复印件
16、一层柱:
混凝土浇筑申请表(时间填:混凝土浇筑时间)
钢筋加工及安装 报验申请表报验(时间填:钢筋安装好后的时间)
附:①钢筋加工检验批质量验收记录表(时间填:在钢筋安装之前两三天)
②钢筋安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
③隐蔽工程检查记录表(时间填:柱子封模的时间)
模板安装及砼原材料及配合比设计报验申请表(时间填:混凝土浇筑前一天)
附:模板安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录(时间填:同报验单)
砼施工 报验申请表(时间填:混凝土浇筑当天)
附:混凝土施工检验批质量验收记录表(时间填:混凝土浇筑当天)
模板拆除及现浇外观 报验申请表(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
附:模板拆除申请(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
附:现浇外观检验批报验(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
避雷引下线报验申请表(时间填:钢筋安装好后的时间)
附:避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表防雷引下线(时间填:钢筋安装好后的时间)
报验钢筋加工及安装 报验申请表(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:①钢筋加工检验批质量验收记录表(时间填:在钢筋安装之前两三天)
②钢筋安装工程检验批质量验收记录表(时间填:混凝土浇筑头一天)
③隐蔽工程检查记录表(时间填:混凝土浇筑当天)
注;梁板筋无须送检,梁板用筋须看图纸注明用筋型号报以监理核查。
模板安装、砼原材料及配合比设计 报验申请表(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:模板安装工程检验批质量验收记录表(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录(时间填:混凝土浇筑头一天)
砼施工 报验申请表(时间填:混凝土浇筑当天)
附:混凝土施工检验批质量验收记录表(时间填:混凝土浇筑当天)
模板拆除及现浇外观 报验申请表(时间填:混凝土浇筑后7-14天,拆模报告达到设计强度允许拆模后,拆模完成的日期)
附:模板拆除申请(时间填:混凝土浇筑后7-14天,拆模报告达到设计强度的日期)
附:现浇外观检验批报验(时间填:混凝土浇筑后7-14天,拆模报告达到设计强度允许拆模后,拆模完成的日期)
二层梁板包括水电资料报验如下:
水电套管预埋隐蔽 报验申请表(时间填:二层梁板混凝土浇筑当天)
附:隐蔽工程检查记录表(时间填:二层梁板混凝土浇筑当天)
建筑物等电位连接 报验申请表(时间填:二层梁板混凝土浇筑当天)
附:建筑物等电位联结检验批质量验收记录表(时间填:二层梁板混凝土浇筑当天)
18、 二层平面放线:
测量放线报验表(时间填:二层梁板浇筑好后的一两天或根据施工日记看具体放线时间)
附:楼层放线记录表1份,盖两个单位的项目章(时间填:同报验单)
19、二层柱电渣压力焊:
二层柱钢筋在焊接时每种钢筋电渣压力焊要及时取样送检,取样一组为三根(每种规格为一组,每根取500长)。模板拆除及现浇外观报验申请表(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
附:模板拆除申请(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
附:现浇外观检验批报验(时间填:混凝土浇筑后隔1-2天)
避雷引下线 报验申请表(时间填:钢筋安装好后的时间)
附:避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表防雷引下线(时间填:钢筋安装好后的时间)
注明:砼施工时施工员留置试块两组一组为(3块),砼施工日期:为试块成型日期其中要留置(标样、同条件)试块两组。混凝土试块规格为150X150X150mm.
①以成型日期为准同条件为不计天数,时间达到5650至640度之间进行送检
三层梁板包括水电资料报验如下:
水电套管预埋隐蔽 报验申请表(时间填:三层梁板混凝土浇筑当天)
附:隐蔽工程检查记录表(时间填:三层梁板混凝土浇筑当天)
建筑物等电位连接 报验申请表(时间填:三层梁板混凝土浇筑当天)
附:建筑物等电位联结检验批质量验收记录表(时间填:三层梁板混凝土浇筑当天)
注:三层柱、四层梁板、四层柱、…………..等高层资料结构以此类推
22、屋面结构:
混凝土浇筑申请表(时间填:混凝土浇筑时间)
表报验钢筋加工及安装 报验申请表(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:①钢筋加工检验批质量验收记录表(时间填:在钢筋安装之前两三天)
附:②钢筋安装工程检验批质量验收记录表(时间填:混凝土浇筑头一天)
附:③隐蔽工程检查记录表(同模板安装时间)(时间填:混凝土浇筑当天)
以成型日期为准标样为28天,进行送检。待报告回后用工程材料/构配件/设备报审表报验(填:报告签发日期)
附:混凝土抗压强度检验报告
附:混凝土试件见证取样送样委托单(红联)
接地装置安装 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑当天)
附:接地装置安装检验批(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录(时间填:同报验单)内容查看电施图
屋面找平 报验申请表报验(时间填:混凝土浇筑第二天)
附:屋面找平层检验批(时间填:同报验单)
附:隐蔽记录内容查看电施图(时间填:同报验单)
注:屋面梁板拆模后要报主体结构竣工验收,要做好每个分项报验资料以及分部、主体结构自评报告工作,准备好主体结构验收工作。
空心板分项报验申请表报验(时间填:空心板安装报验的后一天)
附:空心板分项记录1份(时间填:同报验单)
模板分项 报验申请表报验(时间填:屋面梁板模板拆除报验的后一天)
附:模板安装、拆除分项记录1份(时间填:同报验单)
钢筋分项 报验申请表报验(时间填:屋面梁板钢筋报验的后一天)
附:钢筋加工、安装分项记录1份(时间填:同报验单)
混凝土分项 报验申请表报验(时间填:屋面梁板模板拆除报验的后一天)
附:混凝土原材料、施工、现浇外观分项记录1份(时间填:同报验单)
主体结构分部竣工报验申请表报验(时间填:具体各单位来人验收的时间)
附:主体结构分部验收记录1份(时间填:同报验单)(要盖四个单位的公章)
注:主体结构验收时还要准备一张会议签到表,让每个单位参加会议的人签名,验收会议开完以后要打一份主体结构验收会议纪要,四个单位要签字,盖公章。
23、一层砌体:
一层砌体报验申请表报验(时间填:一层砌筑好后一天)
附:①填充墙砌体工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:②隐蔽工程检查记录表(隐蔽内容包括拉结筋、挤塑保温板)(时间填:具体砌筑时间)
注明:砌体施工时施工员需留置一组试块,试块为(3小块),砌体施工日期:为试块成型日期。砌体试块规格为70.7X70.7X70.7mm.
以成型日期为准标样为28天,进行送检。待报告回后用工程材料/构配件/设备报审表报验(填:报告签发日期)
附:混凝土抗压强度检验报告
附:混凝土试件见证取样送样委托单(红联)
24、二层砌体:
二层砌体报验申请表报验(时间填:二层砌筑好后一天)
三层砌体 报验申请表报验(时间填:三层砌筑好后一天)
砌体分项报验申请表报验(时间填:第三层砌体报验的后一天)
附:砌体分项记录1份(时间填:同报验单)
26、装修报验资料
地面基层 报验申请表(时间填:地面基层浇筑的当天)
附:水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
地面找平层 报验申请表(时间填:地面基层浇筑的第二天)
附:找平层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
楼面找平层 报验申请表(时间填:楼面找平的当天)注:高层每层楼面找平都要每层报验,别墅是因为小所以二、三层可以一起报验。
附:找平层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
室外一般抹灰 报验申请表(时间填:室外抹灰好后准备贴砖的当天)
附:一般抹灰工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
室内一般抹灰 报验申请表(时间填:楼、地面找平之前)
附:一般抹灰工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
铝合金门窗 报验申请表(时间填:门窗安装的当天)
附:金属门窗安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录表(门窗固定片)注:型号、规格厂家提供填写 (时间填:同报验单)
门窗玻璃安装 报验申请表 (时间填:玻璃安装好后)
附:门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
饰面板安装 报验申请表(时间填:外架拆除后报验)
附:饰面板安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
饰面砖粘贴安装 报验申请表(时间填:外架拆除后报验)
附:饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
水性涂料涂饰 报验申请表(时间填:外架拆除后报验)
附:水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
地面基层分项报验申请表报验(时间填:地面基层检验批报验的后一天)
附:地面基层分项记录1份(时间填:同报验单)
楼面找平层分项报验申请表报验(时间填:最后楼面检验批报验的后一天)
附:砌体分项记录1份(时间填:同报验单)
一般抹灰分项报验申请表报验(时间填:最后一个抹灰检验批报验的后一天)
附:一般抹灰分项记录1份(时间填:同报验单)
门窗分项报验申请表报验(时间填:最后门窗玻璃安装检验批报验的后一天)
附:门窗分项记录1份(时间填:同报验单)
饰面板、饰面砖分项报验申请表报验(时间填:饰面板检验批报验的后一天)
附:饰面板、饰面砖分项记录1份(时间填:同报验单)
涂料分项报验申请表报验(时间填:最后楼面检验批报验的后一天)
附:涂料分项记录1份(时间填:同报验单)
装饰、装修分部报验申请表报验(时间填:准备竣工之前)
附:装饰、装修分部验收记录1份(时间填:同报验单)
28、屋面报验资料
屋面找平 报验申请表(时间填:屋面浇筑混凝土的后一天)
附:屋面找平层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
屋面防水 报验申请表(时间填:屋面找平层之后具体做防水的时间)
附: 涂抹防水层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
屋面保温 报验申请表(时间填:屋面防水之后具体保温板铺好的时间)
附: 屋面保温层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录表(包括挤塑保温板、挂瓦条)(时间填:刚铺瓦的时间)
屋面瓦铺设 报验申请表(时间填:拆架之后)
附;平瓦屋面检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
露台找平 报验申请表(时间填:一般随楼面找平时间相同)
附: 屋面找平层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
露台防水 报验申请表(时间填:楼面找平之后四五天)
附:涂抹防水层检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
找平层分项报验申请表报验(时间填:最后露台找平层检验批报验的后一天)
附:找平层分项记录1份(时间填:同报验单)
防水分项报验申请表报验(时间填:屋面防水检验批报验的后一天)
附:防水分项记录1份(时间填:同报验单)
屋面保温分项报验申请表报验(时间填:屋面保温检验批报验的后一天)
附:保温分项记录1份(时间填:同报验单)
屋面瓦分项报验申请表报验(时间填:屋面瓦检验批报验的后一天)
附:屋面瓦分项记录1份(时间填:同报验单)
屋面分部报验申请表报验(时间填:准备竣工之前)
附:屋面分部验收记录1份(时间填:同报验单)
29、建筑给排水报验资料
给水管及配件安装 报验申请表(时间填:做完管道强度严密性试验记录的时间)
附: 室内给水管及配件安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录表(时间填:地面基层浇筑之前)
附:管道强度严密性试验记录(时间填:同报验单)
排水管及配件安装 报验申请表(时间填:做完管道灌水试验记录的时间)
附:室内排水管及配件安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录表(时间填:地面基层浇筑之前)
附:管道灌水试验记录(时间填:同报验单)
附:管道通水试验记录(时间填:同报验单)
附:室内排水管道通球试验记录(时间填:同报验单)
雨水管及配件安装 报验申请表(时间填:同排水报验时间)
附:雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
给水分项报验申请表报验(时间填:给水检验批报验的后一天)
附:给水分项记录1份(时间填:同报验单)
排水分项报验申请表报验(时间填:排水检验批报验的后一天)
附:排水分项记录1份(时间填:同报验单)
雨水分项报验申请表报验(时间填:雨水检验批报验的后一天)
附:雨水分项记录1份(时间填:同报验单)
给、排水分部报验申请表报验(时间填:准备竣工之前)
附:给、排水分部验收记录1份(时间填:同报验单)
30、避雷装置报验资料
接地装置安装 报验申请表(时间填:同基础承台浇筑时间报验)
附: 隐蔽工程检查记录表(基础底版)(时间填:同报验单)
接地装置安装 报验申请表(时间填:电阻测试时间)
附:接地装置安装安装检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附:电气接地电阻测试记录(时间填:同报验单)
附:隐蔽工程检查记录表(时间填:同屋面混凝土浇筑时间)
接闪器安装 报验申请表(时间填:屋面防水之前)
附:接闪器安装检验批质量验收记录表(时间填:同报验单)
附: 隐蔽工程检查记录表 (时间填:同屋面铺保温板时间)
接地装置分项报验申请表报验(时间填:接地装置检验批报验的后一天)
附:接地装置分项记录1份(时间填:同报验单)
接闪器分项报验申请表报验(时间填:接闪器检验批报验的后一天)
附:接闪器分项记录1份(时间填:同报验单)
屋面分部报验申请表报验(时间填:准备竣工之前)
附:屋面分部验收记录1份(时间填:同报验单)