二次结构即在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体、构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙、后浇带等等一些在装饰前需要完成的部分。今天我们总结了二次结构的质量控制要点,一起来看吧。
加气混凝土砌块
1、灰缝要求
加气混凝土砌块的上下皮竖向缝应相互错开,错开宽度应不小于200mm。
采用水泥砂浆时,水平灰缝厚度宜为15mm,竖向灰缝厚度宜为20mm,采用混合砂浆时,水平灰缝和竖向灰缝均可控制在10mm左右。
2、禁用部位
干湿交替部位或潮湿部位。
长期处于80℃以上的高温环境部位。
建筑物地下部位。
受化学腐蚀较严重的部位。
加气混凝土砌块不得设置脚手眼,设计要求的洞口、管道、沟槽应预留和预埋。
3、质量要求
(1)砌筑砂浆和砌块的强度等级符合设计要求。
(2)加气混凝土砌块不得与其他材料混用。
控制要点
基层验收、墙体放线
控制要点:砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。
植筋——植入深度控制
控制要点:砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。
构造柱
需要设置构造柱的部位:不同材料交接处,内外墙交接处,墙长大于4m,砌体无约束端,洞口宽度大于2m。
(1)构造柱构造:砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为20cm(即一皮砌块高度),马牙槎应先退后进,进退尺寸为100mm。构造柱的设置:按照设计图纸要求,填充墙在内墙转角处,外挑墙端及墙长不小于5m的墙中应设构造柱。构造柱的要求:构造柱厚度同墙厚,宽度200mm,柱内竖筋4Φ12,箍筋Φ6@200,接头范围箍筋加密100mm,加密高度600mm。基础墙体构造柱箍筋间距为100mm。
(2)构造柱钢筋绑扎。箍筋与柱竖筋要保证垂直,弯钩叠合处,沿主筋方向错开转圈设置,第一道箍筋距柱根部50mm。柱内竖筋4Φ12,箍筋非加密区Φ6@200,接头范围箍筋加密100mm,加密高度600mm。
拌制砂浆
控制要点:砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆,而且使用过程中不准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆终凝。
底部
1.标准砖
控制要点:砌块填充墙砌筑时,墙底部应砌3皮标准砖。
2.混凝土止水带
控制要点:厨卫等防水房间设200mm高素混凝土止水带。
墙体砌筑
1.排砖及砌体要求
填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物,剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线,砌体的平整度、垂直度要随时用靠尺校正。
2.组砌要求
填充墙砌筑应错缝搭砌,加气混凝土砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。竖向通缝不应大于2皮砌块。
3.灰缝要求
填充墙砌体的水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝。点这免费下载施工技术资料竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内,应将灰缝刮平。
4.拉结筋要求
(1)拉结筋设置要求:拉结筋设置在灰缝内,±0.000以下拉结筋位置沿墙高每隔500mm设置一道,通长设置。±0.000以上拉结筋位置沿墙高每隔400mm设置一道,通长设置。拉结筋与拉结筋搭接长度为55d。
(2)拉结筋、板带筋:植入深度为90mm,拉结筋锚入墙内长度为不小于墙长的1/5且不小于700mm。
腰梁(窗台梁)
1.控制要点
(1)每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁。
(2)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10,箍筋6ф@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。
2.窗台梁要求
窗台顶面应浇成内高外低,高差在60mm以上的斜面。
塞缝
1.砂浆(细石混凝土)
控制要点:填充墙砌至接近梁底、板底时,预留30~50mm的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔15d后,再用C20细石混凝土或高强度水泥砂浆进行塞缝。
2.砖
控制要点:填充墙砌至接近梁底、板底时,以45°~60 °角顶紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。
其他注意事项
(1)砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。
(2)砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2min;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3min。
(3)有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的混凝土应待砖墙完成后进行。
(4)砌筑砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3h内用完;混合砂浆必须在拌成后4h内用完;夏季高温则为2h和3h内要用完。
(5)砌筑砖墙时,粘土砖应提前1~2d浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。
(6)根据强制性标准的规定:过梁上与过梁成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。
(7)根据强制性标准的规定宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。
(8)临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。
(9)宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。
(10)门窗过梁严格按设计要求施工,当设计图纸不明时一定要优先采用预制混凝土过梁,其伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按各省地方规程砌筑,以防止窗口砌体成45°角的裂缝。
(11)砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。
(12)砖砌体的总体要求是:上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。
(13)填充墙顶部应预留2~3cm缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7d)方可用水泥砂浆挤饱或者细石混凝土并打入石片。
(14)按照规范要求,植筋深度应该为钢筋直径的15倍。