土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 总结|各类消防设备离墙距离

总结|各类消防设备离墙距离

发布于:2024-05-11 10:17:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、火灾探测器

点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 

 

线型光束感烟火灾探测器

探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m

 

线型感温火灾探测器

探测器至墙壁距离宜为1.0m~1.5m

 

二、消防控制室设备

在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m


三、消防广播

走道末端墙体距最近的扬声器距离不应大于 12.5m

 

四、消防水箱、消防水池

消防水池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m


五、喷淋系统洒水喷头

六、喷淋管道

公称直径大于或等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm


七、湿式报警阀

当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m


八、市政消火栓

市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m


九、气体灭火储存装置

操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍

 


气体灭火系统喷头 最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3 m;喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。


十、防排烟风机

风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm

 

十一、排烟防火阀

防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm


十二、各类排烟阀、排烟窗手动操作装置 ,距地面1.3~1.5m

 

十三、细水雾系统喷头

喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2


 十四、细水雾系统分区控制阀

分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0. 8m,并应满足安全操作要求

 

十五、疏散指示标志

1、当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m

2、 方向标志灯在有维护结构的疏散走道、楼梯安装时,应设置高度1m以下的墙面、柱面上;方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。

3、保持视觉连续的方向标志灯 应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置,灯具的设置间距不应大于3m。


十六、消防软管卷盘

宜选择长度为30m的产品,具体按照设计要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设计审查验收

  第二章给排水专业87题 2.1消防水源及消防设计流量 2.2消防水池和泵房及消防水箱 2.3消火栓给水系统 2.4自动喷水灭火系统 2.5消防排水 2.6其他 2.1消防水源及消防设计流量 2.1.1由室外加压泵供水的室外临时低压消火栓给水系统是否一定要与市政自来水供水管网连接,通过市政供水管网补水的消防水池是否认为是自备水源而不应与市政供水管网连接?

回帖成功

经验值 +10