一、火灾探测器

点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 

 

线型光束感烟火灾探测器

探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m

 

线型感温火灾探测器

探测器至墙壁距离宜为1.0m~1.5m

 

二、消防控制室设备

在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m


三、消防广播

走道末端墙体距最近的扬声器距离不应大于 12.5m

 

四、消防水箱、消防水池

消防水池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m


五、喷淋系统洒水喷头

六、喷淋管道

公称直径大于或等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm


七、湿式报警阀

当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m


八、市政消火栓

市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m


九、气体灭火储存装置

操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍

 


气体灭火系统喷头 最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3 m;喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。


十、防排烟风机

风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm

 

十一、排烟防火阀

防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm


十二、各类排烟阀、排烟窗手动操作装置 ,距地面1.3~1.5m

 

十三、细水雾系统喷头

喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2


 十四、细水雾系统分区控制阀

分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0. 8m,并应满足安全操作要求

 

十五、疏散指示标志

1、当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m

2、 方向标志灯在有维护结构的疏散走道、楼梯安装时,应设置高度1m以下的墙面、柱面上;方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。

3、保持视觉连续的方向标志灯 应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置,灯具的设置间距不应大于3m。


十六、消防软管卷盘

宜选择长度为30m的产品,具体按照设计要求