多联机空调,又称变制冷剂流量(Variable Refrigerant Volume,VRV)空调系统,是一种灵活高效的空调解决方案。它由一台或多台室外机(通常称为室外主机)通过制冷剂管道连接多台室内机,每台室内机可以根据实际需求独立控制,实现对不同房间或区域的精确温度调节。
多联机空调系统为了确保安全和高效运行,通常设计有多重保护机制以应对各种异常情况。以下是一些多联机空调常见的故障保护类型及说明:
1、高压保护
高压保护机制旨在防止系统因压力异常升高而受损。在多联机空调系统中,冷凝压力的增加直接关联到排气温度的上升,这不仅减少了制冷效率,还显著增加了能耗。过高的排气温度可能导致压缩机油质劣化,形成碳化物,影响压缩机润滑,长期以往可能损坏压缩机。当排气压力超过预设的安全阈值时,压力保护开关动作,触发高压保护,系统显示故障代码并自动停机以避免损害。解决导致高压的问题后,通过断电重启清除故障状态,系统可恢复正常运行。
2、室内防冻结保护
此保护功能确保在制冷或除湿模式下,室内机蒸发器不会因温度过低而冻结。通过监测蒸发器温度,当温度低于某一预设值并持续一段时间,系统将停止压缩机工作,但保持室内风机运转,以维持空气流通并防止结冰。一旦蒸发器温度回升至安全水平,系统将自动解除故障状态并恢复到设定的运行模式。
3、低压保护
低压保护主要防止因吸气压力不足引起的系统问题。过低的吸气压力不仅降低了系统能效,还可能引发蒸发器结霜,进而影响热交换效率,形成恶性循环加剧结霜现象。此外,它还可能导致制冷剂未能充分蒸发,在压缩机中形成液击,严重损伤压缩机部件。当吸气压力降至安全值以下时,低压开关动作,实施停机保护措施。
4、排气管高温保护
该保护措施监控压缩机排气温度,过高温度会加速润滑油分解,降低润滑效果,威胁压缩机电机安全。一旦检测到排气温度超出允许范围,系统立即关闭压缩机及外部风机,待温度降至安全值后再重启压缩机。
5、 过电流保护
当检测到互感器的电流超过机型的规定值时,过电流保护会启动。这可能是由于主控板坏、互感器损坏、互感器坏截止阀关闭、系统多冷媒导致压缩机液击或变频压缩机的电流超过规定值等原因引起的。
6、通讯故障
当室内机与室外机间的通信中断时,可能由于接线错误、设置不匹配等原因导致,系统将识别为通讯故障,并停止相关功能(如辅助电加热、内风机)以避免误操作或进一步损坏。
7、传感器故障
包含:感温包故障、蒸发器/冷凝器/室外环境/排气感温包故障。这些故障均与温度传感器(感温包)相关,负责监测关键部位的温度。当传感器检测到的温度异常高或低,超出预设安全范围,即视为感温包故障。通过测量传感器电阻值,可诊断其是否正常工作。这些保护机制确保了系统在遇到温度控制异常时能及时响应,防止系统损坏或运行效率降低。
8、过电压/欠电压保护
电力供应的稳定性直接影响空调系统的运行安全。过电压保护会在电网电压异常升高时启动,防止高电压损坏电气元件;欠电压保护则在电压过低时介入,确保系统不会因电压不足而运行不稳定或损坏压缩机电机等重要组件。
9、逆相保护
电源相序错误可能导致压缩机反转,不仅无法正常制冷制热,还可能引起严重机械损伤。逆相保护机制能在系统启动时检测电源相序,一旦发现错误立即阻止压缩机启动,防止设备损坏。
10、电涌保护
电网中的电涌或雷击可能导致瞬时高压,对电子元器件构成巨大威胁。电涌保护装置(如压敏电阻、浪涌保护器)可吸收这些瞬间过电压,保护系统免受损害。