土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防给水管道布置3大要点

室内外消防给水管道布置3大要点

发布于:2024-05-13 16:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

室外消防给水管道


1.布置要求


(1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 

【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】


(2)向环状管网输水的进水管 ≥两条 ,每条能通过全部流量;


(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜 ≤5个 


(4)管道的直径经计算确定;但 ≥DN100 


2.管道


3.阀门

(1)埋地管带 宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀 ,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;


(2)室内架空管道 宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀 


(3)室外架空管道 宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 


(4)消防给水系统管道最高点处 宜设置自动排气阀 


(5)消防水泵出水管上的止回阀宜 采用水锤消除止回阀 ,水泵供水高度超过 24m时 , 应采用水锤消除器 。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。


4.减压阀

(1)应设置在报警阀组入口前,当连接 两个及以上报警阀组时 ,应设置备用减压阀;


(2)减压阀进口处应设置过滤器, 过流面积≥管道截面面积的4倍 


(3)过滤器和减压阀前后应设压力表, 压力表的表盘直径≥l00mm ,最大量程宜为设计压力的 2倍 


(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;


(5)垂直安装,水流方向宜朝下;


(6)比例式减压阀宜垂直安装, 可调式减压阀宜水平安装 


2

室内消防给水管道


1.室内消火栓系统管网 应布置成环状 , 当室外消火栓设计流量≤20L/s ,且 室内消火栓≤10个时 ,除《水规》8.1.2外,可布置成枝状;


2.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定, 但≥DN100 

【《水规》8.1.2:下列消防给水应采用环状给水管网:向两栋或两座以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;向两个及以上报警阀控制的自动灭火系统供水时。】


3.环状给水管道检修,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管 ≤1根 ,当 竖管>4根时 ,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门;


4.室内消火栓给水管网 宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置 ;当合用消防泵时,沿水流方向应在报警阀前分开设置;


5.消防给水管道的设计流速 宜≤2.5m/s ,任何消防管道的给水流速 应≤7m/s 


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有胎防水卷材生产线开卷设备的改进升级

当前,生产企业对有胎防水卷材生产线的自动化改进升级大多集中在后端的打卷、插纸管、码垛等设备上,而对开卷设备这一生产线上首个设备的质量、精度、自动化水平不是很重视。其实,开卷设备的好坏,关系到胎布的张力、跑偏等,会直接影响整体生产线的高速稳定运行。在此,介绍了一种新型自对中无轴开卷设备,其相对于目前常用的开卷设备在自动化水平、张力控制、胎布跑偏等方面都有了很大进步。

回帖成功

经验值 +10