暖通专业消防设计常见错误24例

发布于:2024-05-15 09:40:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]

Q1:防烟排烟管道直接采用土建风道,未在土建竖井内设置钢板风道。


Q2:加压送风楼梯间顶部设置固定窗未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。

Q3:地下楼梯间采用自然通风,可开启外窗或开口未设置在最高部位。

Q4: 某办公楼的首层扩大(合用)前室开有多个连通走道或房间的门洞,仅设置1个与上部楼层前室相同的送风口,余压不满足要求;

有的扩大(合用)前室设计采用自然通风,但可开启外窗面积不足3m2,且未设加压送风。

Q5:

设置有排烟设施的建筑内,敞开楼梯间与走道相通时,穿越楼板的开口处未设挡烟垂壁;

有的项目在敞开楼梯间最高层也设置了挡烟垂壁.

Q6:民用建筑内,有不能自然排烟的房间与走道通过门洞连通,走道长度超过20m,只在走道1端设置了有效面积不小于走道地面积2%的自然排烟窗口。
Q7:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。
Q8:疏散通道、疏散走道、疏散出口处设置的挡烟垂壁下沿距地小于2.1m。
Q9:自然排烟场所设置了自然排烟窗(口),暖通图纸排烟信息说明和建筑图纸不一致,在储烟仓内的可开启窗(口)有效面积不满足自然排烟要求。有的项目在防火墙2侧的自然排烟窗口边缘间距不足2.0m。
Q10:采用自然排烟的场所,自然补风口按照断面风速3m/s的最小面积设计,导致补风量不足。
Q11:采用自然排烟的区域,未标注设计清晰高度、储烟仓内可开启外窗的有效面手动开启装置情况等完整的排烟信息。
Q12:机械排烟口的设计排烟量超过计算最大允许排烟量。
Q13:机械补风口未设置在储烟仓下沿以下或与机械排烟口的水平距离小于5m。
Q14:通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火隔墙处,未设置防火阀或排烟防火阀。
Q15:同一个防烟分区排烟支管上设置多个带排烟防火阀的(常闭)排烟口。
Q16:地下大于50m2的房间设置机械排烟时,室内未设补风口。
Q17:同一个机械排烟系统同时承担水平方向超过1个防火分区的排烟。
Q18:使用天然气的厨房、热水机房未设置通风、防爆泄压措施。
Q19: 地下面积大于50㎡、无可开启外窗的消防控制室、垃圾间及独立电梯厅等末设置排烟设施。


Q20:排烟风管穿越封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、避难间等安全区。
Q21:无关风管穿越建筑物电气设备用房和智能化设备用房。
Q22:建筑厨房的事故通风管道穿越防火墙,或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。
Q23:某建筑电动地下车库排烟设计时,将同一防火分区的4个防火单元的排烟和补风系统共用,且无可靠的平灾转换控制措施。
Q24:某建筑面积大于50m2的培训教室,外窗为常闭乙级防火窗,或为固定窗,房间未设置排烟设施。