1工程概况
拟建国家会议中心二期配套工程B23地块联络通道位于北京市奥林匹克公园南侧,长约43.4m,大致呈东北—西南走向,南高北低,纵坡坡度5.9%。南端与B24地块–2F相连,北侧与B23地块–2F相连。暗挖断面为平顶直墙形式,复合衬砌结构,采用CD法开挖。断面净空7.0m×2.8m,净宽7.0m,净高2.8m。通道埋深11.0~12.8m,覆土厚度6.7~8.4m。拟建国家会议中心二期项目(初定)主体及配套部分热力一次线工程(新建热力通道)在大屯北路东侧长度约74m,东西走向,断面净空2.6m×2.3m,净宽2.6m,净高2.3m。暗挖断面为拱顶直墙形式,复合衬砌结构,采用台阶法开挖。通道埋深约13~16m,覆土厚约12.8m。
2?施工情况
联络通道与热力隧道竖井最大距离约为6.7m,最小距离约4.4m,热力隧道顶与联络通道底最小距离约20cm。
热力通道施工完成后,为继续开挖,在其东侧段进行全断面注浆,注浆压力约为2MPa,注浆长度约18m。B23地块联络通道初次衬砌已完成,并做完底板及侧墙防水。
注浆后造成B23地块联络通道左洞左侧墙、右洞右侧墙及底板出现鼓包现象,左洞左侧墙起鼓长度约15m,侧墙鼓出平均厚度约20cm,侧墙存在大裂缝,裂缝宽度最大约4cm,部分侧墙纵向拉结筋已外漏,左洞侧墙起鼓变形时,左洞已施工完底板及侧墙防水,底板防水保护层已施工完毕。右洞右侧墙起鼓长度约9m,侧墙鼓出平均厚度约10cm,侧墙存在裂缝,裂缝宽度约2cm,裂缝平面位置如图1所示。
图1裂缝平面位置示意
3处理措施
3.1处理原则
(1)在联络通道左洞、右洞变形段处尽快设置临时型钢框架支撑体系(采用工25a工字钢,工字钢纵向间距不大于2m,距侧墙不宜大于800mm)。
(2)调查钢格栅侵限及变形范围,确定混凝土破除及格栅更换区段。
(3)待下穿热力隧道开挖通过左洞边墙10m后,方可逐榀更换侧墙格栅,底部如有侵限情况,在更换完侧壁格栅后进行底部格栅更换,既有初期支护结构建议采用震动较小的破除方式。
(4)新更换格栅应与既有格栅等强连接。
(5)更换过程中做好监测与巡视工作。
3.2切割方案
3.2.1割除已施工防水
摘除左洞已施工完防水,摘除时应留够搭接长度,以保证后续防水搭接施工长度的要求。
3.2.2临时型钢支撑
采用25a工字钢设置型钢支撑。临时钢支撑设置期间需要搭设脚手架,将顶梁工字钢架设在脚手架上进行焊接工作。
临时型钢支撑距离侧墙约80cm。横梁及底梁采用25a工字钢架设,中间间隔2m架设25a工字钢。型钢支撑体系顶梁及底梁施工过程中,需对底板及顶板在工字钢架设位置进行整平,保证工字钢架设位置处平直。钢支撑立面如图2所示。
图2钢支撑北立面示意
3.2.3格栅剔除
格栅中锚喷混凝土应自上向下剔除,采用人工电镐等震动相对较小的机械设备进行剔除,侧墙格栅上下各留置50cm,并将其余部分钢筋格栅割除。割除后采用替换工字钢放置于割除格栅位置处,替换工字钢长度为3.15m。格栅替换剖面如图3所示。
图3?格栅替换剖面示意
3.2.4锚喷
工字钢替换完毕,在替换工字钢纵向上设置双向20@1000mm纵向拉结筋,并在工字钢内外设置双层6@150mm×150mm钢筋网片。在进行锚喷前留置初期支护背后注浆管@2m×2m,锚喷采用与原设计等强度喷射混凝土,混凝土强度为C20。
3.2.5初期支护背后注浆
当全部格栅替换完成后,进行初期支护背后注浆,初期支护背后注浆采用水泥和水玻璃双液浆注浆填充,注浆仅为填充换撑区域的土体与初次衬砌之间空隙,不得采用压力注浆,防止出现二次鼓包破坏。
4结束语
在暗挖工程施工中,由于邻近工程相互影响而导致出现施工安全及质量隐患,为防止出现施工风险及隐患,邻近暗挖施工需注意以下几点。
邻近暗挖工程施工过程中,需要进行注浆止水的,要在施工完二次衬砌结构后方可进行,在注浆过程要严格控制注浆压力与注浆长度,尽量采用小导管注浆通过交叉施工段。
有邻近交叉施工的地下工程时,一定要协调好施工顺序,并在施工中保持沟通交流。
在进行侧墙鼓包处理过程中,要进行加固处理,设置临时支撑。针对邻近浅埋暗挖通道施工中出现的注浆引起鼓包的施工问题,提出施工中的注意事项及解决措施,可为类似施工项目提供参考。