对于单个空调房间,洁净室的等级换气次数与热湿负荷所确定的换气次数进行比较,选择较大的换气次数即可;对于多个空调房间组成净化空调系统,每个房间的冷热负荷情况不一样,导致每个房间在该房间等级的换气次数下,所要求的送风状态点也不一样,而作为一个净化空调系统(净化空调系统的特点之一是经常不同级别的洁净室在同一个空调系统中)设计上要求必须有且仅有一个送风状态点,这时如果按满足主要操作间温湿度为前提,选择主要操作间的送风温差为系统送风温差,则往往主要操作间的冷负荷较大,因此所需的送风温差也较大,其它辅助房间的在其洁净等级换气次数下,会造成冷量过剩,房间过冷,给人以不舒适感;相反如果按满足大多数辅助房间(因为大多数辅助房间的冷热负荷较均衡)温湿度为前提,选择其送风温差(偏小)为系统送风温差,则往往主要操作间在大冷负荷的情况下,需要增加比洁净等级还要大的换气次数来满足操作间的温湿度,这样会给系统带来风量的增加,初投资也相应地加大。两种方式各有利弊,可以根据具体情况适当选择,或者可以两种方式混合使用,即送风温差选择一个两者之间的数值,以尽量满足设计和投资的要求。
表5 实际工程中的风量计算表(室内设计温度tn=24±2℃)
具体的计算步骤如下:
1、首先确定室内的设计温度tn±△(精度)。
2、计算净化空调系统中各个洁净室的冷负荷Ii,并计算∑Ii。
3、根据各洁净室净化等级确定送风量QDi,并计算∑QDi。
4、确定每一个洁净室内的送风量Qi,并令Qi的初始值为QDi,∑Qi=∑QDi。
5、根据∑Ii和∑Qi确定系统平均送风温差 =tn-ts,并确定ts。
6、用公式判断 ∈tn±△的范围内吗?
⑴若所有洁净室均满足,则结束计算,得到了所求的计算风量。
⑵否之,则适当增加温度偏高的房间的换气次数,并回到4。
我们同样以表4的工程数据来计算,经试算后得到表5,通过该表的计算得到以下有益结论:
1、尽量选用洁净等级送风量QDi作为洁净室的送风量,以减小系统风量。
2、在满足tn±△的范围的要求的情况下,尽量加大送风温差,即是换气次数最小。
3、从表4中可以看出,各个冷负荷送风量QLi与送风量Qi相对偏差在±50%~60%的情况下,只要送风状态点选择的合适,其洁净室的温度也能控制在精度±△范围内。尽管各个房间的两种计算方法中存在偏差(有正有负),但∑Qi和∑QLi应该是相等的,偏差小于1%。为了便于清楚理解,特编制了图4流程图以供参考。
老师介绍
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 447 人订阅
阅读下一篇
洁净空调一次回风各个状态点的确定各位大佬 已经知道室外点和室内点,一次回风的混合点和送风点如何确认,湿热比线如何计算;还有那些状态点需要确认 (降到露点温度,在升温加湿,到送风过程又是如何确定各个状态点) 烦请赐教
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发