土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 步进电机式电子膨胀阀入门知识(二)

步进电机式电子膨胀阀入门知识(二)

发布于:2024-05-15 15:52:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

上一期我们学习了步进电机的基本原理,这一期我们将更进一步,了解更多看似熟悉又不是很熟的概念。请抓紧扶手,我们要出发了。


概念1:什么是电子膨胀阀的开阀脉冲?


开阀脉冲是指阀从完全关闭,到阀刚开始打开(达到一定的流量)所需要的步数(或者叫脉冲数)。大家可能会有疑问,为什么不能从0脉冲开始开阀呢?以典型的阀针式电子膨胀阀为例,通常会在阀针上方设计一个缓冲弹簧,以减小阀关闭时阀针与阀口的撞击力。当阀全关时,弹簧处于压紧的状态,当我们开阀的时候,首先会克服弹簧回复的空行程,但阀针此时还是处于全关的状态,阀没有打开,继续施加开阀的脉冲,阀针继续上移,达到我们指定的一个流量,我们认为阀开始打开。如下图,1→3整个过程所需的脉冲数我们称为开阀脉冲,典型的值为32步。  




概念2:什么是电子膨胀阀的全开脉冲(步数)?  


全开脉冲是指阀从完全关闭,到阀完全打开所需要的脉冲数。还是以一款典型的1-2相励磁,单极驱动的直动式电子膨胀阀为例,它的全开脉冲是500步,那么大家知道为什么是500步吗?如下图左,配套阀的线圈是分了20极的,按照4相8拍,转一圈需要80个脉冲,而电子膨胀阀的行程设计为3mm左右,转动一圈的阀针位移设计为0.5mm毫米左右,即转动约6圈后阀完全打开,即6*80=480步,刚才提到开阀脉冲为32步,加起来全开的脉冲大约就是500步。  




概念3:什么是逆向开阀压差?和最高动作压差有什么区别?  


这也是经常要跟大家解释的一个概念,逆向开阀压差是指阀在关闭时,反向受到一定压差时,能够承受的最高值而使阀不被反向顶开。以下图为例,阀针如果受到从下往上(逆向)压差,当压差达到克服弹簧力的值时,就会把阀针顶开。



这个概念会经常跟最高动作压差混淆,所以特别强调一下:逆向开阀压差考察的是阀不被逆向顶开的能力,而最高动作压差(MOPD),是指阀上下动作的时候,阀前后能够承受的最高的压差,使得阀能可靠动作不失步的能力。  


现在您可以选择DPF(T)的专用型号,享有更高的逆向开阀压差。

DPF-TS/S系列技术参数


概念4:应该选择什么样的流量曲线?  


接下来我们再来讲讲电子膨胀阀的流量曲线,是指电子膨胀阀的流量随着开度变化的曲线。我们需要根据不同应用的特点来设计适合的流量曲线。如下图左,曲线1和2是阀关闭时无流量,而3是阀关闭时仍然有一定流量,这个和内漏的概念不同,这个流量设计有特殊用途,比如小系统,闭阀有流量的设计能够在停机的时候实现快速的高低压平衡,能够为下次快速启动做准备,这种设计常见于小型的家用空调或者热泵设备。  


再比如下图右各种形状的流量曲线中的4,我们叫做“等比流量”曲线,即每变化一步,流量变化的比例相等,特别针对冷冻冷藏或者低温热泵的应用设计,曲线前面平缓,后面陡。应用优势也是非常的明显。  



以冷冻应用来讲,随着冷间温度的下降,电子膨胀阀的流量随着压缩机能力的下降而不断减少,阀会持续往下关,但是等比流量的曲线的优势在于,每一次阀的开度的变化都比较小,以至于流量的变化更平缓,更利于电子膨胀阀的精确控制。  


特别是速冻设备,为了追求快速的降温,通常要求阀在全开时有足够大的容量,但这带来的挑战便是在接近目标温度时阀的负荷可能非常小甚至于关闭,表现为阀会在降温末期反复开关,最终无法达到目标温度。如何兼顾初始时的大容量以及末期的平稳控制?而等比流量曲线便是最佳的解决方案之一。当我们接近目标库温时(如果-40度),电子膨胀阀的负荷可能变得非常小(比如10%),但是阀的开度可能仍然在40%以上。  


当同一台热泵系统需要同时兼容制冷(大容量)以及低温制热(相对小容量)时,等比流量的曲线或者带有折线型的曲线也是更好的选择。 如三花的DPF(T)系列或者LPF系列都有这样的设计。  



如果到这里,你还没有放弃,那么恭喜你,你对电子膨胀阀的认知已经超过50%以上的人群。 接下来我们将一起继续探寻更多的关于步进式电子膨胀阀的知识。