电伴热适用于工业与民用建筑冷热水管道及设备的保温及防冻。
1)冷却塔在室外温度较低时仍需投入使用,为防止冷却塔集水盘冻结,在该部分一般设置保温加电伴热以降低管路冻结风险。
2)严寒及寒冷地区无采暖的车库,靠近车库入口等有冻结危险之处的消火栓及有水管道应设置电伴热及保温。
3)喷淋系统服务的区域,当有房间或开百叶的机房内温度低于4℃时,可采用局部电伴热方式,防止冰冻。
4)室外明装空调、给排水管道冬季仍充水时的防冻一般采取保温加加电伴热的防冻措施,保证管道内冷媒水温度不低于5℃。
5)严寒和寒冷地区对门斗内穿行的水管采取电伴热保温防冻措施。
6)严寒和寒冷地区疏散出入口到室内第一道防火门间或10米内区域当有湿式喷淋管道时,会采取电伴热+保温的防冻措施。
7)其他非连续供暖的充水管道应设置电伴热保温防冻措施。
1)电伴热金属管道的散热量和所需电伴热带功率计算可参照国标图集16S401,其中设备或管道的外表面温度应按不低于5℃计算,管道位于室外时的环境温度取冬季历年极端最低温度,管道位于室内时的环境温度应取冬季室外空调设计计算温度。
2)管道电伴热加热功率宜高于且最接近管道热损失的1.3倍,且不应低于1.2倍的规格型号。
3)一般要求管道电伴热装置的每个控制箱设置自动控制装置,其中温度传感器设置在该控制箱电伴热回路所在的温度最低区域,当该区域达到温度设定值后,控制箱整体通断启停。
电伴热带分为变功率电伴热带(自限温型)和恒功率电伴热带,其中恒功率电伴热带又分为并联式恒功率电伴热带和串联式恒功率电伴热带。
1)单位长度发热量随温度变化,发热电阻体具有很高的电阻温度系数特性(PTC特性)。
2)工作电压220V。
3)长度可任意切割。
4)敷设时可交叉重叠。
5)一般情况下,可不配温控器,仅在温度控制精度要求很高的场合才配温控器。
1)单位长度发热量恒定;必须与温控器同时配合使用,且每个电伴热系统均单独设独立温控器和线传感器。
2)工作电压220V或380V。
3)长度可切割。
4)不允许交叉敷设或敷设在绝热层中间,避免过热损坏。
5)必须与温控器同时配合使用,且每个电伴热系统均单独设立温控器和线传感器。
1)由管道设备选用的保温材料知其导热系数λ。
2)初定保温层厚度δ,热水管道的保温其绝热层厚度不能小于最大允许热损失量计算出的绝热厚度。
3)根据以下公式计算出管道、筒面及平壁设备热力损失:
4)依据计算出的单位热损失量不能选择合适的电伴热带时,调整绝热层材料或厚度,重复上述步骤。
1)当管道、圆筒设备散热量QT小于选定单根电伴热带使用功率时:
电热带基本长度L=1.1*管道长度。
2)当管道、圆筒设备散热量QT大于选定单根电伴热带使用功率时,采用多根电伴热平行敷设方式:
电热带基本长度L =管道长度*电伴热带根数。
采用缠绕方式时:
电热带基本长度L=管道长度*(管道、圆筒设备总散热量q/电伴热带单位长度使用功率)
3)平壁设备
电热带基本长度L=设备表面积*单位面积散热量/电伴热带单位长度使用功率。
电伴热带附加长度:法兰圆盘直径*2,管道支吊架接触长度*6;阀门散热系数*单位管道电伴热带长度;预留接线长度1m。
1)明确需设置电伴热的管道、设备等。
2)明确电伴热工作电压、用电功率,加热过程中是否允许断电。
3)明确控制要求,当需要设置温度控制时,需明确温度传感器设置的位置。
电伴热施工安装要求详国标图集16S401、03D705-1。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 663 人订阅
阅读下一篇
从应用场景出发,浅析数据中心园区供冷供热方案近年来,我国大数据、云计算等产业发展迅速,数据中心作为支撑数据存储计算的基础设施迎来了蓬勃发展,能耗问题也受到了越来越多的关注。 数据中心与传统民用建筑用冷用热差别较大, 数据中心建筑空调主要是为服务器、交换机等发热设备服务,为保证业务的连续性,供冷系统需要全年运行以满足其需要的温湿度环境。 此外,数据中心单位面积的冷负荷通常为1000~3000W/m
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发