开启式或半封闭式活塞式制冷压缩机,在累计运行1000h以后,就要从压缩机视油镜处,认真观察其润滑油颜色了。若发现润滑油污蚀而颜色变深,就需要更换压缩机冷冻润滑油了。
更换活塞式制冷压缩机冷冻润滑油时的操作方法是:先关闭活塞式压缩机的排气口的三通截止阀,并使其多用通道与大气相通。关闭活塞式压缩机的吸气口的三通截止阀,起动压缩机将曲轴箱抽空,使溶解在滑油中的氟利昂逸出。此时由于曲轴箱压力迅速降低,其曲轴箱内的润滑油呈沸腾状态,有可能被吸入汽缸,如听到机内有液击声,应立即停机,稍停片刻,再瞬时起动二三次,至液击声消失,再继续运转,抽至真空度稳定后,停机。将压缩机的排气口的三通截止阀的多用通道上好丝堵。在压缩机放油口下面放好接油容器后,稍开压缩机吸入阀,使曲轴箱内压力回升到大气压力或稍高再关闭;打开曲轴箱的放油孔和注油孔闷头,放尽脏油;打开曲轴箱侧盖,清洁曲轴箱内部,清洗时应用棉布擦洗而不允许用棉纱,以免留下线头;清洗完毕,旋紧放油孔闷头,从注油孔注入合格润滑油,至油位镜一半高度,然后拧紧注油孔闷头;最后像拆修装复的压缩机一样,使压缩机排出阀多用通道上的接管通大气,继续起动压缩机,使曲轴箱抽空,把空气排净,再关闭此多用通道,并停机检查压缩机的真空性能。若真空性能合格,则在多用通道上复装压力表和压力控制器,并开启压缩机吸、排气阀。至此,压缩机冷冻润滑油更换操作完毕,压缩机机壳重新开启运转。
全封闭式压缩机由于没有视油镜,故很难判断是否缺油。判定给全封闭式压缩机加注多少润滑油时,一般在修理时可以这样做:将原有润滑油倒入有刻度的容器中,记下油量,重新充注时要再多加10%即可。若压缩机没有进行大修即没有开壳,则可在系统抽真空后,在工艺管处吸入润滑油。
有些冷库用的活塞式压缩机,既没有加油三通阀,吸气阀上也没有多用通道,而在压缩机曲轴箱上部设有注油孔,此时,就可以用常压加油。从曲轴箱上部加注润滑油的操作方法是:先起动压缩机,关闭吸人阀,待低压压力降至表压OMPa或稍高时,使压缩机停车,关闭排出阀,然后拆下注油孔闷头,用清洁干燥的漏斗直接将清洁油注入曲轴箱。因注油孔位置较高,曲轴箱内又有稍高于大气压力的压力,所以此时,曲轴箱内充满比空气重的氟利昂气体,空气不容易进入曲轴箱内。待注油量达到要求,拿出漏斗,旋紧闷头,然后开启压缩机吸、排气阀,重新起动压缩机,加油工作即告结束。