土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机四通阀故障与检测判断方法

多联机四通阀故障与检测判断方法

发布于:2024-05-21 14:16:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

四通阀是用于热泵型空调中改变制冷剂的流向,以实现制冷式和制热模式的转换为目地的产品,它被用来切换制冷工质的流通路径,从而使空调实现夏天制冷、冬天制热一机两用的目的。



多联机空调常见的故障


1、串气诊断方法一测 、 摸


无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。



2、卡死诊断方法一听

“听”在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈某本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。



3、线圈诊断方法一“测’

“测量”通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。




故障描述


广州一KTV用户投诉空调制冷效果不好,此空调于xx年xx月安装。 用户使用面积和空调匹配没问题,且此房间属于包厢,隔热较好。


检查空调低压压力明显偏高,将冷媒室内机出风口冷气还是很少,测量工作电流7.3A,正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感较少,证明压缩机无故障。



用手触摸四通阀的四条铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均有热感,此时压力为3.06Mpa。将空调调至制热状态,听不到四通阀很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,由此可以判定为四通阀故障。


解决问题: 更换四通阀,重新抽真空检漏,加冷媒,试机效果用户表示满意。