来源:郭鹏学暖通
如有侵权,请联系删除
一、 中央空调机组分类
中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型:
二、水系统 VS 风系统 VS 冷媒系统
目前三大主要流派:
一是以中国为代表的水系统;
二是以欧美为代表的风管系统;
三是以日本为代表的冷媒系统。
这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。
1、水系统:
室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内空气与水换热达到温度调节的目的。)
2、风系统:
室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理的空气送入每个房间。
3、冷媒系统:
室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。
三、空调风系统设计
1、空调风系统设计原则
★能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求。
★初投资和运行费用综合起来较为经济;
★尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;
★尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。
★系统应与建筑物分区一致。
★各房间或区的设计参数值和热湿比相接近污染物相同,可以划分成一个全空气系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同。
★一般民用建筑中的 全空气系统 不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火。
2、空调气流组织分布
2.1布置风管要考虑哪些因素?
★尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
★要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。
下图 的a和b为相同房间、相同送风口的两种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。
2.2目前常见的气流组织形式有哪些,各种送风方式的主要应用场所?
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
侧送风 侧送风如图a所示,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式 射流 ,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
★ 散流器 送风 散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
★条缝送风 通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
★喷口送风 经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
★孔板送风 利用顶栅上面的空间作为 静压箱 。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
3、空调风管管径及风口尺寸计算
空调风管及风口风速的选择?
(1)风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
(2)送风口的出风风速 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~3m/s。
(3)回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。
三、 新风(换气)量计算
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时30m2的新风量。
对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:
计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积
上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h。
换气次数的推荐值
场合 |
房间类型 |
换气次数(1/hr) |
一般民居 |
起居室,客厅 |
6 |
浴室 |
6 |
|
厕所 |
10 |
|
厨房 |
15 |
|
餐饮场所 |
饭店 |
6 |
宴会厅 |
10 |
|
厨房 |
20 |
|
旅馆 |
客房 |
5 |
走廊 |
5 |
|
舞厅 |
8 |
|
饭厅(大) |
8 |
|
洗手间,浴室 |
10 |
|
厨房 |
15 |
|
洗衣房 |
15 |
|
锅炉房 |
20 |
|
商用建筑 |
办公室 |
6 |
等候室 |
10 |
|
餐厅,厕所 |
10 |
|
会议室 |
12 |
|
工厂 |
办公室 |
6 |
电话间 |
6 |
|
车床间 |
10 |
|
印刷厂 |
10 |
|
电池间 |
10 |
|
机械厂 |
10 |
|
发店间 |
15
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 663 人订阅
阅读下一篇
洁净厂房的管道设计要注意什么?看完下面8点,你就知道1、洁净室(区)工业管道的敷设应符合下列规定: ①、洁净室(区)内工业管道不应穿越无关的房间。 ②、干管应敷设在上、下技术夹层或技术夹道内。 ③、易燃,易爆﹑有毒物质管道应明敷。 ④、当易燃、易爆,有毒物质管道敷设在技术夹层或技术夹道内时,必须采取可靠的浓度检测报警.通风措施。 2、洁净室(区)工业管道的设计应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发