一、冷水机组的运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位。 这些参数主要由有关仪器仪表进行显示。
1、电压:目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
2、电流:冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。
3、功率:冷水机的运行耗电功率。
4、温度:冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
5、压力:工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。
6、流量:制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。
7、液位:曲轴箱内油液位和制冷剂液位。
正确选择和规定上述参数,并在运行时控制各个参数,使其在许可的上下限内,经济合理的运行,从而达到制冷量大、能耗少的效果,大大提高冷水机寿命。
二、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,可以参考如下选型公式。
制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
2、温差指机器进出水之间的温差;
3、4.187为定量(水的比热容);
4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,依此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量
三、介绍国标工业制冷设备制冷量性能及系数: (大家可以参考下)
1. 涡旋式冷水机其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;
2. 对于螺杆式冷水机,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;
3. 对于离心式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;
4. 对于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;
5. 对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;
6. 水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;
7. 对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;
当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于2.60;接风管时,能效比不小于2.30; 当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于3.00;接风管时,能效比不小于2.70;
8.使用侧: 制冷进/出口水温12/7℃;
9. 热源侧(或放热侧): 水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;
10.使用侧和水冷式热源侧: 污垢系数0.086m2.℃/kW。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 663 人订阅
阅读下一篇
空调系统调试方法总结01 空调水系统平衡 1.1 冷冻水系统的调试 运行 前 要 确 认 系 统 管 路 上 的水 阀 均 已 打 开 , 系 统 已 注满 水 , 管 路 中 的 空 气 已 排空 , 水 泵 试
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了冷水机组的常用运行参数,多谢了。
回复 举报