1、计算公式:
综合生活污水量=居民生活污水量+公共服务污水量(水量对应水量)
Qh----综合生活污水设计流量,L/s。(远期高日高时)
n----综合生活污水定额L/(人·d)。(平均日定额)
N----设计人口数,人。(远期终期人口)
Kz----生活污水总变化系数。
2、污水定额n
综合生活污水定额=居民生活污水定额+公共服务污水定额(定额对应定额)
综合生活污水定额=综合生活用水定额*0.9
3、综合生活污水变化系数
日变化系数Kd
时变化系数Kh
总变化系数Kz
Kz=Kd*Kh
4.1.15 综合生活污水量变化系数可根据当地实际综合生活污水量变化资料确定。无测定资料时,新建项目可按表4.1.15的规定取值;改、扩建项目可根据实际条件,经实际流量分析后确定,也可按表4.1.15的规定,分期扩建。
条文说明:平均日流量与日变化系数对数值的线性拟合公式:LgK=-0.1156LgQ+0.5052
工业废水设计流量=工业企业生活污水及淋雨污水设计流量+生产废水设计流量
生产废水设计流量=生产污水+生产废水
Qm----工业废水设计流量,L/s。
Q1----工业企业生活污水及淋浴污水设计流量,L/s。
Q2----生产废水设计流量,L/s。
m----生产单位产品产生的污水量,L/单位产品。
M----产品的平均日产量。
K3----生产废水总变化系数。
T3----每日生产时间,h。(上班时间,非24h)
A1----一般车间最大班职工人数,人。
A2----热车间最大班职工人数,人。(A1与A2不一定共存,非共存时取大)
B1----一般车间职工生活污水定额,按25L/(人·班)计。(高日定额)
B2----热车间职工生活污水定额,按35L/(人·班)计。(高日定额)
C1----一般车间最大班使用淋浴的职工人数。
C2----热车间最大班使用淋浴的职工人数.
D1----一般车间淋浴污水定额,按40L/(人·班)计。
D2----高温、污染严重车间的淋浴污水定额,按60L/(人·班)计。
K1-----一般车间时变化系数,3.0计。
K2----热车间时变化系数,2.5计。
T1----每班工作时间,h/班。(上班时间,非24h)
T2----淋浴时间,下班后60min计。
4.1.17 工业废水量变化系数应根据工艺特点和工作班次确定。
注意:生产废水流量日变化较小,日变化系数可取 1,即总变化系数=时变化系数;冶金工业取1.0~1.1;化学工业取1.3~1.5;造纸工业取1.3~1.8;皮革工业、食品工业和纺织工业取1.5~2.0。
1、考虑地下水入渗量的前提:
当地下水位高于排水管渠。
2、计算方法:
a.按单位管长和管径的入渗地下水量计。
b.按平均日综合生活污水和工业废水总量的10-15%计。(设计综合生活污水和设计工业废水总量的10-15%计。)
c.按每天单位服务面积入渗的地下水量计。
2.0.10
旱季设计流量:晴天时最高日最高时的城镇污水量。
2.0.11
雨季设计流量:分流制的雨季设计流量是在旱季设计流量和截留雨量的综合。合流制的雨季设计流量就是截流后的合流污水量。
2.0.12
截流雨水量:排水系统中截流的雨水,用以控制地表径流污染。
4.1.12
污水系统设计中应确定旱季设计流量和雨季设计流量。
4.1.22
截流井前合流管道的设计流量应按下式计算:
式中:
Qdr——旱季设计流量(L/s);
K——综合生活污水量变化系数;
Qd——设计综合生活污水量(L/s);(均日均时)
K′——工业废水量变化系数;
Qm——设计工业废水量(L/s);(均日均时,工业企业生活+生产废水)
Qu——入渗地下水量(L/s),在地下水位较高地区,应予以考虑。
4.1.19
分流制污水系统的雨季设计流量应在旱季设计流量基础上,根据调查资料增加截流雨水量。
4.1.20
分流制截流雨水量应根据受纳水体的环境容量、雨水受污染情况、源头减排设施规模和排水区域大小等因素确定。
4.1.21
分流制污水管道应按旱季设计流量(远期)设计,并在雨季设计流量下校核。
条文说明:污水管道在雨季设计流量下校核时,可采用满管流。(满流校核)
3.3.5
污水系统设计应有防止外来水进入的措施。
条文说明:外来水是指从管渠或检查井缝隙渗漏进管道的地下水、从排口倒灌到污水系统的河水、从雨污混接点进入污水管渠的雨水等,是造成污水厂进水水质低、污水量大且污水处理设施效率低下的主要原因。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 535 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发